Dobry den.
Chcel by som sa poradit ohladne zvukov ktore mi vydava anhydridova podlaha. V decembri 2018 mi vyskladali podlahu v novostavbe rodinneho domu. Dali polystyren, polozili podlahove kurenie a cele plochy zaliali anhydridovou podlahou. S odstupom casu, ked som zacal kurit aby sa poter preschol, tak sa z casu na cas ozvalo silne buchnutie v stavbe. Ale v poslednej dobe sa to stava stale castejsie.
Jedine co som zistil je, ze ked ideme aspon dvaja po dome, zatazime jedno miesto tak z casu na cas ta podlaha buchne. Ako keby sa tam nahromadi sila z pnutia podlahy a potom to buchne. Nie som jediny kto si to vsimol, pytal som sa oj obkladaca kupelne a ze tiez to zaregistroval.
Prosim nemate niekto s takymto javom skusenosti? Uz som z toho na nervy.
Teplotu vody som mal nastavenu na 30 stupnov asi mesiac. Teraz som kurenie musel odpojit a dva dni nekurim. Dnes rano to este buchlo v jednej izbe.
Haciky davali cez folie do polystirenu, to som kontroloval a mam to aj nafotene. Pravda ale je, ze pri vylievani anhydridu, system nebol natlakovany vodou ale vzduchom.
Prave z toho som na nervy, pretoze su len dve prasklinky, ale v najslabsom mieste, kde som to aj cakal. Ale su ako vlas siroke. Po tych ranach co vytvara ten poter by som ocakaval velke praskliny, ale nic. Aj steny su bez jedineho poskodenia.
Je december 2019 a vykurovanie v plnom prude. S radostou oznamujem ze buchanie uplne prestalo. Neviem ci pomohlo ze sme podlahu zatazili nabytkom, ale proste to uplne prestalo 😃