čawte čawte stavebnici.. mam otazocku.. vcera mi jeden stavebnik vravel ze parotesna folia sa nemoze dotykat niecoho, ze musi mat vzduchovu medzeru cca 2 cm.. lebo ze ked sa tam skondenzuje voda, aby to cirkulacia vzduchu mohla prevetrat. alebo take nieco.. v inom pripade ze by mohlo dojst (keby tam nieje medzera ) k tomu, ze ta para/ktoru chyti ta folia by sa kondenzovala a stekala vlhkost do sadrokartonu.. nevedel som mu na to odpovedat..
aky mate nazor na to vy? ja som chcel dat 1 izolaciu medzi krokvy namontovat cd a ud profili a 2 vrstvu izolacie .. na cdčka prilepit parotesnu foliu a na to hned sadrokarton.. presne ako v tomto videu.. https://www.youtube.com/watch?v=9Y6s2...
on mi povedal ze to je chyba.. mal pravdu alebo to kludne mozem robit ako som chcel.. + prosim vysvetlit to, na co som mu nevedel odpovedat.. vdaka
@tomas9926 na kondenzáciu musí byť studený povrch a to tam nebude. Tá info je zmes počutého, ale nie je to usporiadané. V uzavretej vrstve sa nemá čo odvetrať.
@tomas9926 Parozábrana sa dotýkať môže. Táto je na teplej strane konštrukcie, tu ani nesmie ku kondenzácii prísť.
Tepelnej izolácie sa nemôže dotýkať len vrstva na studenej strane, čiže zhora = zvonku. Čiže napr. OSB a nekontaktná fólia musia mať pod sebou medzeru. Dotýkať sa môže vysokoparopriepustná kontaktná fólia.
@blacksr ked budem davat medzi krokvi izolaciu.. tak ju mozem zatlacit az po foliu.. krokvy maju 18 cm. a ja som tam chcel davat 18 cm vaty.. no takze sa bude dotykat tej folie.. ale neviem aku tam mame foliu.. :(
@tomas9926 Treba si spomenúť / overiť, popozerať staršie fotky a podľa nápisov pohľadať. Ak nie je istota, treba vytvoriť 2 cm odvetranú medzeru medzi vlnou a strešnou fóliou (pod krytinou).
@blacksr
nasiel som to.. jedna sa o foliu Vaxo XL 140 g - mozem sa opytat.. mozem prikladat na doraz vatu alebo s medzerou .. ? ak medzera tak ako tu medzeru dosiahnem
Táto fólia by mala byť kontaktná paropriepustná čiže izolácia sa jej môže dotýkať a zospodu už len paronepriepustná fólia, medzeru ti netreba. a ked sme my potrebovali medzeru tak sme asi 3 cm od podstrešnej fólie nasponkovali sieťovinu a takto sme dosiahly medzi podstrešnou fóliou a izoláciou vzduchovú medzeru na odvetranie izolácie.