Ahojte....chcem sa spytat, ci je mozne postavit betonovy plot pod vedenim vysokeho napatia, ktore mi ide krizom cez pozemok. Stlp VN je v rohu mojho pozemku a ten by som nechal za plotom, aby k nemu mali energetici volny pristup.
@jojcob pod VN nesmie byť žiadna stavba na bývanie alebo podnikanie pre vstup človeka, 10m od krajného vodiča, stlp sa v intraviláne musí ohradiť, urobiť zábranu aby sa tam neliezli decká ak je oceľový. betonový bez
@jojcob Brácho, 10m je ochranné pásmo, tam "nezasadíš neoficiálne ani hrach" 😄
Hold, máš pozemok s ťarchou, buď sa s ňou naučíš žiť a nájdeš schodné riešenie ako napríklad môj nákres, alebo to tam postavíš na drzáňa a keď tam príde PDS, tak ti ten plot zvalia a nedohádaš sa ani keby máš Noru Kabrhelovú v ruksaku. 🙂
GL.
@duzu viem o ochrannom pasme 10m, dom je situovany mimo ochranneho pasma. Len ma zaujimalo, ci sa pocita aj plot, ze nesmie byt v ochrannom pasme, resp. ci nemozu nad plotom prechadzat tie vodice.
@duzu to je úplne jedno či je to stavba pre ľudí, chrčky alebo vtákopyska. 😄
@jojcob
10m ochranné pásmo je jednak bezpečnostný odstup budov a stavieb, a za ďalšie ide o priestor pre manipulačnú techniku a techniku údržby. Proste tam plot nemôže byť, ale môžeš tam vysypať makadam alebo tam zasadiť jačmeň alebo iné plodiny do výšky 3m.
@dodkob ti hodil zákon, paragraf 43 vysvetľuje všetko 🙂