Zapojenie LED pásika

Ahojte, predtým než mi naložíte že sa nemám vŕtať v elektrike tak sa chcem opýtať pár vecí. Chcem si zapojiť led pásik pod linku na vypínač ktorý je tam predpripravený už. Otázka znie, mám vypínač ktorý je zapojený od vedľajšej zástrčky a idu do neho káble L a N. Keď som hľadal kde je kábel PE tak som ho našiel nezapojený a schovaný pri prvej zastrčke (mám 3 zástrčky a vypínač v rade). Zástrčky sú zapojené klasicky 1-2-3. Zastrcka je zapojená štýlom hnedý kábel do L , modrý kábel do PE a z PE je prepojené mini modrým káblikom do N. A takto je to ďalej aj pri tých dalších dvoch zastrckach. Prečo je zltozelený kábel odpojený a namiesto toho ide modrý kábel do PE?? Má to nejaký dôvod? Potom ako nám zapojiť ten led pásik (trafo) do vypinacu keď tam nemám zltozeleny kábel? Ďakujem pekne za snahu objasniť mi to.
Odpovedať
1
2
@mireeex no to je úplne zle spravené, svetlo má mať vlastný okruh aj vlastné istenie. K ďalšej časti otázky. Do vypínača defacto ani PE ani N ísť nemusí. Vo vypinacoch sa používa (resp. môže použiť) kábel CYKY-O (len fazove vodiče). Na svetlo sa potom priamo pripája aj N aj PE len cez svorku. No a tu začína podstata problému. Istic na zásuvky je zrejme 16A a kábel bude 2,5mm2. Svetlo sa istí 10A (resp. menej) a používa sa kábel 1,5mm2. Takže teraz to treba ujednotit aby to bolo aspoň ako tak v poriadku. Buď ku koncovému zariadeniu vrátane vypínača ťahať med 2,5mm2, alebo použiť 1,5mm2, ale následne to istiť B10. Istic nechráni koncové zariadenie ale kábel (aby sme si rozumeli). No a myslím že z mojej odpovede vyššie je jasné aj to aj čo ako prepojiť 🙂. Otázka je ktorý odborník to takto pripravil 🙂. Ďalšia otázka je kedy tam bola robená elektrika. Takéto zapojenie sa už v dnešnej dobe nesmie používať. Voľakedy sa používalo keď bola sieť TN-C a teda nulak a ochranný boli ako jeden (PEN) a takto to Kate fyzicky vy zapojené. Teda tam nie je ani prudovy chránič. Dnes sa používa sieť TN-S a teda sa od rozvádzača ťahajú nezávisle 3 žily. Po roku 2002 (ak si dobre pamätám rok) musel byť prudovy chránič a sieť TN-S minimálne na kúpeľnú neskôr (2010?? musel by som pozrieť presne) bol prudovy chránič na všetky zásuvky prístupné laickej verejnosti a od roku 2019 je prudovy chránič a sieť TN-S povinná na všetky obvody (teda aj svetlá)...
Odpovedať
@mireeex modrý je pripojený na PE???? Ty vole .... Tam sa už nedá na to napísať prečo. Lebo elektrikár nebol elektrikár ale asi cukrár 😄. Celé zle a ešte aj nebezpečné!!!!
Odpovedať
@mireeex zdroj k led má vidlicu , alebo i kolík?, ak len vidlicu stačí ti len fáza a nulák, ak je i kolík v sieti TNC je prepojený ochranný vodič s nulákom, vo vypínači bežnom na svetlo sa prerušuje len fáza máš to zapojené fušersky, niekomu sa nechcel ťahať zvlášť prívod k vypínaču, to je bezpečné len vtedy ak je svetlo schované napr. v plexiskle a do zásuviek môžeš zapojiť len vydličky, ináč hrozí zásah
Odpovedať
@duzu nakoľko modrý je ako PE a PE je len zvinuty pod zásuvkou tak to bezpečné nie je nikdy. Je tam hneď c rozporov s normami napr a to nie len STN 33 2000 4-41 ale aj STN 60445 a určite by sa našli aj ďalšie. Je to spravené fusersky ale hlavne by ma zaujímalo kto by niesol zodpovednosť v prípade úrazu el. prúdom.
Odpovedať
@neutrino modrý môže zapojiť ako PEN ak použije spotrebiče s kolíkom, no ak výhradne len z vidlicou stačí len fáza a nulák, bezpečné to bude aj ked nie podľa normy
Odpovedať
Ďakujem pekne za všetky odpovede. Po ďalšom pátraní som zistil že v byte je elektrika vymenená polovične. Niečo je na starých kábloch a niečo na nových.. Byt má jasne napísané v posudku že je kompletne zrekonštruovaný a elektrika je vymenená. Samozrejme certifikát nemáme. Nemyslel som ani na to. Takze keď to tak čítam ani ďalej nejdem nič robiť keďže je to v takomto nebezpečnom stave. Keby som vam tu písal ako sú zapojené aj iné veci tak by tu bol celovečerný film. Akože ten kto to robil dúfam že to už nerobí…
Odpovedať
@duzu záleží od toho kedy to bolo robené. Ja by som povedal že funkčné to bude ale bezpečné nie nakoľko bezpečnosť je súlad s normami. Ak to bolo robené v rokoch 90-tych budiz, ale ak to bolo robené v posledných rokoch tak by som podal podnet na daného majstra na IP alebo TI SR. Predpokladám že nevyhovuje istenie, prudovy chránič, oddelenie obvodov a možno mnoho ďalšieho. Čo je na tom teda bezpečné?
Odpovedať
@duzu trafo chcem zapojiť cez káble do zásuvky nie do vypínača
Odpovedať
@neutrino rekonštrukcia prebehla niekoľko rokov dozadu. Ako som písal je to ti vymenené polovične. Svetlo má staré káble a zásuvky novel káble. Maximálna lenivosť.
Odpovedať
@mireeex dajte fotku rozvádzača, opraviť sa dá všetko aj sieť TN-C môže byť použitá v súbehu s TN-S avšak musí byť správne rozdelená. Proste sa aj v revíznej správe môže uviesť že pôvodne obvody ktoré neboli rekonštruované sú bezpečné v zmysle noriem v čase výstavby a rekonštruované časti sú revidované podľa aktuálnych noriem. Ak vás pri kúpe bytu uviedli do omylu tak by som určite podal reklamáciu so žiadosťou o kompenzáciu v hodnote rekonštrukcie pôvodnej časti (keďže uviedli že elektrika je komplet vymenená).
Odpovedať
@mireeex ak má zásuvka nové káble tak prečo je kolík prepojený s pravou dierkou??? To s prudovym chranicom nemôže nikdy fungovať!!!
Odpovedať
Nech sa páči. Otvorte si pukance. Každopádne to ideme riešiť ideme si zistiť ako to riešiť na čo mame právo atd. Je to katastrofa a ako tak ďalej čítam od vás nemám za potreby dostať šok.
Odpovedať
Článok sa načítava...
Takto vyzerajú spomínané zásuvky. Prosím pekne krytky sú odpílené po jednom zo štvorky. A najväčší skvost, zásuvky nad vodou.
Odpovedať
@mireeex v kope panelákov je nie žiadna rekonštrukcia , počul si žeby preto niekoho prizabilo? ja som robil i inštalácie,jeden čas i revízneho vo firme je to za trest a dom mám stále v niektorých častiach ešte pôvodné zo 60 r. a všetko funkčné, zatiaľ nevyšla žiadna norma dokedy sa musí zrušiť TNC
Odpovedať
@duzu ale treba pozrieť fotky však tie niektoré káble vyzerajú otrasné a ďalšia vec je že keď ma napísané že kompletná výmena elektrických rozvodov tak toto to nie je. A keď už robili aspoň čiastočne tak ten prudovy tam musí byť. Toto nie je žiadna rekonštrukcia. Teraz si predstav že kúpiš byť po kompletnej rekonštrukcii el. rozvodov a zistíš že to musíš prerobiť znova... 5000€ v prdeli keď ratam aj maľovanie a stierkovanie tak možno aj viac. Ja keby toto vidím že som prišiel na revíziu tak všetky obvody ktoré boli rekonštruované musím nariadiť odstaviť nakoľko nie sú podľa normy. Staré obvody premerat ale neviem či by vyhovoval izolačný stav a odpor poruchovej slučky keď tak pozerám na fotky rozvádzača. Takže ako odborníci buďme úprimní. Ten stav je zlý a pán ma určite nárok domáhať sa svojich práv nakoľko bol podvedený. @mireeex tie fotky ani nejdem pripomienkovať. Treba to opraviť a to čo najskôr.
Odpovedať
Ďakujem za info. @neutrino. Náhodou asi nie ste z Bratislavy? Keďže určite budeme potrebovať potvrdenie od odborníka, že je to v takomto stave aby sme sa mohli pohnúť ďalej a vymáhať náhradu.
Odpovedať
@neutrino ani nie tak káble ale to rôzne preznačenie , napr. hnedý vodič napojený na žltozelené značenie len tak mimochodom robíš revízneho i vo firme?
Odpovedať
@mireeex dostal si revíznu správu?ak nie dal si si ju spraviť pred kúpov?, čo chceš teraz reklamovať?
Odpovedať
@neutrino No keby som mal ísť na takú "opravu" tak sa otočím a budem sa snažiť tam nenechať ani náhodou otlačky prstov 😢 Je to s prepáčením, poriadny grc.. 😶 😵‍💫
Odpovedať
@duzu znalecký posudok je akože k hovnu? Prečo je tam napísané kompletná rekonštrukcia elektrických rozvodov? Je to zavádzanie a klamlivá informácia. A v zmluve je jasne dané. Ak by sa v buducnosti preukázalo že uvedené poskytnuté informacie uvedené v zmluve su zavádzajúce alebo nepravdivé kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy pričom je predávajúca povinná uhradiť celu škodu vzniknutú z nepravdivosti týchto informácií. Ledva človek stihne vybaviť všetky náležitosti pri kupé bytu a nie si ešte volat revízneho technika.. to si mám volat revíziu aj na plyn, vodu, kúrenie??? Či náhodou je to v poriadku??? ……
Odpovedať
@technik007 videl som i horšie najhoršie je že tam nie je popis, všetko vybrať, značiť všetke vodiče, ističe atd niekto to spraviť musí, aby sa dala spraviť revízna, ináč bude problém s poisťovňou
Odpovedať
@duzu @mireeex áno oprava je komplikovaná. Treba celý rozvádzač dať von a nanovo rozdeliť nové a staré obvody... Staré obvody podľa starej normy nové podla aktuálnej. @duzu revizneho v práci nerobím lebo to je B prostredie a na to nemám osvedčenie... Ale kontroly, oponenturu k projektu, preberanie rozvádzačov atď. áno (23 mám aj VN aj B). Revízie robím len ako FO na živnosť popri práci spolu s inštaláciami Smart Home.
Odpovedať
@mireeex zato nesie potom zodpovednosť ten kto dal taký posudok, ten mal vybaviť všetko potrebné, prečo sa o to zaujímaš až teraz? ten kto dal posudok , povie že to tak nie je ako ked ti to odovzdal, máš v doklade i foto rozvádzača?
Odpovedať
@duzu áno fotky mame. A nejdem to ďalej rozoberať. Je to skrytá zavada. Nejaké práva hádam existujú
Odpovedať
@duzu Budeš sa čudovať, ale poznám poisťovňu kde som sa zaujímal o to že istý byt ak vyhorí a revízna nie je, oni plnia aj tak povinnosť... NEVYŽADUJÚ revíznu správu... Ver mi, že ma to trošku zaskočilo, ale povedal mi to priamo pracovník čo tam robí-likvidáciu škôd...Zatiaľ som to ja nepotreboval, ale som na istých pochybách či je to ozaj pravda, lebo poisťovne sa veľmi "obracajú" ak majú vyplatiť škodovú udalosť... 🙂
Odpovedať
@mireeex tu podľa mňa nepotrebujete názor odborníka je to proste jasné. Vôbec tam nie sú chrániče a sú tam staré hlinené káble. Takže o kompletnej rekonštrukcii nemôže byť ani reč. Nech si oni zaplatia revizneho technika ktorý dá na to potvrdenie že je to dobre a že bola prevedená kompletná rekonštrukcia, ale vopred im oznámte že daná revízna sprava bude postúpená na inšpektorát práce a technickú inšpekciu. Tomu revizakovi by hrozilo odobratie papierov a možno aj basa(ak by dal kladnú revíziu), a samozrejme ak dá zápornú tak to budete normálne reklamovať ako uvedenie do omylu a zavádzanie v znaleckom posudku. Takto by som to robil ja keby som bol laik. Toto by pre revizaka z vašej strany mohla byť nepríjemná situácia nakoľko by z toho mohli vzniknúť súdne dotahovacky.
Odpovedať
@neutrino za klamlivu reviziu (za predpokladu, ze sa nic nestalo!) basa?? To zijes kde? 🙂
Odpovedať
@ondro81 nuž ale to nie je len klamlivá revízia ale defacto falšovanie úradných dokumentov nakoľko je k tomu aj znalecký posudok s cieľom uviesť kupujúceho do omylu (tzn. podvod). Skutková podstata trestného činu je naplnená. Avšak samozrejme nie som právnik na myslím si že by to bol zaujímavý prípad.
Odpovedať
@ondro81pre jeden prípad basa asi sotva , no môže prísť o štampel a kto sa tým živí si to dobre premyslí, , aj ked u nás je taký národný šport podplácať každého, problém je usvedčiť
Odpovedať
@neutrino ja som robil skusky na RT tusim v 2019tom a vtedy mi na inspektorate jeden ich zamestnanec tvrdil, ze za cely rok vramci celej SR odobrali osvedcenie dvom ludom. Sam vies, ako sa tu revizie robia, preto som sa nad tou basou, bez toho, aby sa nieco vaznejsie niekomu stalo, len pousmial.
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?