Pozdravujem všetkých profíkov aj laikov...potrebujem poradiť, v podkroví domu sa mi vytvára vlhka 'mapa' tam kde nie je horný sikmy veniec prekrytý izoláciou strechy. Zvonku je dom zateplený, ale zdá sa, že to nestačí a vždy v zime vybehnú fľaky ako na foto. Licuju so železobetónovým vencov. Prosím, dá sa to nejako riešiť? Vnútorné zateplenie? Alebo iné riešenie? ďakujem za každú dobrú radu.
@martinsenec Veniec podľa mňa nemáte správne zateplený, určite chýba zateplenie z vrchnej strany venca, aspoň podľa tejto fotky si neviem predstaviť ako by bol zateplený.....tým pádom sa Vám celý veniec ochladzuje a v teplej časti interiéru kondendzuje
@kemino zvonku mám pocit že to premrza cez plechovú strechu, zhora, tam sa už nedostanem, krokvy skoro licuju s vencom, na tom je zaklop . Je ale zaujímavé, že tak mám všetky rohy domu, ale pozorujem to len na jednom rohu (severozápadnom)
@martinsenec Jav je na všetkých rohoch, ale SZ roh má ešte nižšiu teplotu, preto to vlhne. SZ nemá zvonku slnko a je ochladzovaný vetrom od SZ. Exponované miesto.
To ze to je viditelne len na jednom rohu bude asi dosiahnutim kritickej teploty prave tam. Asi tych par stupnov ktore su inde staci aby sa to neprejavovalo.
Na poslednej fotke je to dobre vidno - to ze licuju krokvy s vencom je problem.
Teoreticky si viem prestavit, ak to chcete rozobrat z vonku, dat tam nejaku dobru izolaciu aj ked by to bolo len jeden-dva cm na hrubku - napr. https://eshop.propasiv.cz/product/31-...
To nebude lacná oprava. Dáko sa mi nechce veriť že bol dodržaní projekt krokvy mali byť vyššie aspoň o20cm a osadené od muriva aby sa tam zmestila aspoň dáka izolácie. Keď bude zima tak to budú robiť všetky rohy
@foobar možno by to šlo dať zvnútra, rozobrať sadrokartón a vložiť to tam, neviem čo je lepšie, či rozobrať plechovú strechu a ešte aj zaklop...možno by sa tam dala fuknut nejaká izolácia, čo myslíte?
@martinsenec ak ti ten tepelny most vznika z boku venca ako ho kryje ta krokva, tak toho moc nevymyslis.
Pokial to nie je vobec zateplene z vrchu, tak by si mohol z vnutra daco vymysliet, ale moc priestoru na izolaciu tam nie je.
ako píše rkorba, keby ste mali v podkroví šikminu strop by vyzeral tak, ako keď nalepíte 20cm PS. a do spoja stropu a steny ho ani nevkladať, nechať pár cm voľných. No a výpočet by som tiež zanedbal.
Krokvu alebo poistnú hydroizoláciu tesne nad šikmým vencom s nemožnosťou zateplenia vidím často. Keď sa opýtam ako veniec zateplia zvrchu odpoveď je vždy, že veď to sa zateplí zboku, zvrchu netreba resp. nikdy sme to tak nerobili. Toto je výsledok…
@martinsenec Presne ako píše @durko64 - nad vencom nemáš žiadnu izoláciu, len strešnú krytinu. Cez to ti ochladí betónový veniec a na tom chladnom venci sa ti kondenzuje para v interiéri.
Keď si pozrieš fotku, ako to robili mne, tak medzi vencom a plným záklopom vidno medzeru asi 20 cm. Do tej medzere sa natlačila striekaná izolácia a zvonku je na venci ešte 5 cm XPS.
Ak to chceš odstrániť, musel by si rozobrať v tom rohu SDK strop a pozrieť, či by sa nedalo medzi veniec a strešnú krytinu nastriekať penovú izoláciu, aspoň vo výške kontralaty, nejakých 4-5 cm. To by mohlo do budúcna pomôcť, inak ti toto bude robiť každú zimu.
@chrobak7 áno s tou penou , nejaká by tam snáď mohla ísť, len neviem, či to. Neurobí problémy, aby to dýchalo, tam sú nejaké fólie, môžu sa 'zalepit' penou?
@jan45 neviem či rozumiem. Chcem sa opýtať, ak sa rozeberie sdk, a dostanem sa tam, bolo by vhodné skúsiť tam nafukat , myslim zvrchu na veniec, nejakú penovú izoláciu? Od aké hrúbky to má zmysel? Nepoškodí to tie fólie? Ďakujem
@martinsenec Dom nedýcha - dom nie je živý. Keď tam nastriekaš penovú izoláciu (stačí aj stavebná PUR pena), je to lepšie, ako nič. A fólie nie sú podstatné, pena fólie nepoškodí. Jedine, že by si ich roztrhal pri rozoberaní SDK stropu.
Fólie pod strešnou krytinou sú len izolačné, poistné, keby náhodou podfúklo vodu pod krytinu.
@chrobak7 ďakujem za odpoveď, ak teda tu fóliu ' oželiem ' tak by som tak nejakú penu natlačiť mohol, pripájam obrázok, kde je vidno, že krokva je pár CM nad vencom, plus ešte predpokladám, že zaklop je ešte na kontralatach ( neviem či to správne nazývam) tie majú tiež výšku nejakú, takže tam by som nejakú penu, izoláciu dostal , nie?
@martinsenec a izolacie vam kto robil? Ano, vyzera ze tam je medzera par cm. Takze otazka na zateplovacov pripadne sadrokartonarov ci tam daco vopchali.
No kazdopadne pez rozobratia SDK to ani nezistite a ani neopravite.
@martinsenec a co tym ziskate? Ano izolacia, mozno to vo vas evokuje, ze zateplite stenu, bude dobre. V reale ju ale odrezete prave tou izolaciou od tepleho interieroveho vzduchu, co sposobi to, ze povrchova teplota steny este viac klesne a kondenzovat to bude este viac. Nie vsade je tepelna izolacia vhodna a napr. tymto co uvazujete narobite este viac skody neu uzitku.
@kemino@martinsenec
To môže, ale aj nemusí byť pravda. Ak by sa pred stú stenu dala izolácia, dôjde ku zmene rosného bodu. A je dosť možné, že by mu to pomohlo. Ten rosný bod však musí prepočítať niekto, kto to naozaj vie. Podobné riešenia sme už realizovali a pomohlo to.
Tá vlhkosť (kondenz vzdušnej vlhkosti) vzniká práve veľkým rozdielom teplôt dvoch prostredí. Ak sa tento rozdiel teplôt zníži, mohlo by to pomôcť.
Príklad. Na ktorej flaške od piva vybranej z chladničky sa ukáže voda v lete skôr? Na tej, ktorá tam bola pár hodín a je dobre vychladená, alebo na tej ktorá bola v chladničke iba 5 minút? Na tej, ktorá tam bola iba 5 minút sa neukáže asi žiadna, pretože ten rozdiel teplôt je minimálny. 🙂
A tak isto to môže fungovať aj s tým betónom. Ak ho oddelím od relatívne vysokej vnútornej teploty a nízkej vonkajšej teploty, bude síce "studený" , ale nebude sa na ňom zrážať vzdušná vlhkosť vnútorného prostredia.