V stene mam hlavny privod vody a pod tym mi stena mokne pridavam aj foto .vsetky ventile su suche aj zavity nic nevidno .moze to byt kondenz? Ako to odstranit ? Dakujem za kazdu radu byvame necely rok je to novostavba
Ak je to RD tak sa s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o zlé ,odfláknuté napojenie vodorovnej hydroizolácie v okolí prestupu sietí , cez hydoizoláciu. Je to reklamovateľné.Kondenz vysoko nepravdepodobný. Ak je to niekde kde sa často rozlieva voda po podlahe môže byť chyba aj v zle zašpárovanom soklíku ( je to vidieť na fotto) Z fotto sa nedá posúdiť čo za EL. inštaláciu vedie popred vodovodnú prípojku.Môže byť že voda steká po tejto hadici z exteriéu do interiéru. Často sa takýto nedostatok vyskytuje pri hromozvodoch.
@mesarosanton ak sa smiem spytat ako by sa to dalo opravit ? Vodu mi robil ujo takze pochybujem ze by to odflakol hovorili ze ak by tu dieru zapenili tak by to malo prestat moknut či?
@mesarosanton ak sa smiem spytat ako by sa to dalo opravit ? Vodu mi robil ujo takze pochybujem ze by to odflakol hovorili ze ak by tu dieru zapenili tak by to malo prestat moknut či?
@mesarosanton