Zdravim kutili a experti. Mam zatepleny strop PUR penou a pod nou mam hlinikovu parozabranu. Pod nou bude cca 15 cm podhlad zo sadrokartonu.
Osvetlenie chcem LED a teda potrebujem ich napajat pod 12V napatim. Kedze chcem znizit riziko ohna, tak by som chcel LEDky bez trafa pri nich a teda aby bolo trafo napr v elektro skrini alebo niekde inde, ale co najdalej od niecoho horlaveho. Otazka znie…
1. je nejake trafo, ktore dam do elektro skrine a budem cez to trafo napajat vsetky alebo cast tych LED svietidel? Co to prinasa (hrubsie kablove rozvody, ...)?
2. ako to riesit inac, ak mam cca 50 LEDiek a nechcem mat pri kazdej trafo?
@ivantausk videl si ty led ziarovku za poslednych 10 rokov? Sak maju zdroje priamo v sebe, ziadne externe trafaky nikde nikde nie su. V ziarovkenjendaky nano "trafacik" kondik 2-3 suciastky co tam ma co horet, dufam ze komp telku mkkrovklnku nabijacky na mobil vytahujes lebo tam je poziar taky isty
@ivantausk Ako vidím, ty neportebuješ sa zamyslieť, ale ty potrebuješ kompletné školenie o bodovkách a možno ani to ti nepomôže, lebo ty o tom absolutne nič nevieš.
@ruren tak...zas si si rypol a NIC k danej teme nepovedal. Uplne zbytocny prispevok, spamovanie a je mi luto ze sem chodia takyto ludia. ;-(
Hlavne ze tebe je lepsie. ;-(
@ivantausk mozes to aj balit do folie ako nemenovany poslanec :-)
Aspon ti to nebude rusit telku :-)
Ale pozor aby si neskratoval vyvody.
Vacsi problem budu vypinace, tie zvacsa nie su stavane na take vysoke DC prudy. Poziaru sa da predist kvalitnym zdrojom AC/DC napr. znacky meanwell. Ale tiez nechapem, preco si komplikovat zivot, ked sa bezne predavaju 230V bodovky
Komplikujes si zivot, mam bodovky led na 230v a za 2roky bez poruchy, svietia vsetky bodovky aj vsetky led ziarovky.12V led pas mam maximalne uz len pod linkou, trafo meanwell bez poruchy, inac nevidim dovod pouzivat transformator. To bola pred 20 rokmi moda pouzivat 12v bodovky, kazda mala min.30w
@ivantausk " Kupim si plechovy rurku a narezem z nej trubice do ktorych kazde strcim. Lacne a rychle" No fakt neviem či sme u indiánov alebo čo chcel básnik týmto povedať??? ]-( :-D :-D
@technik007 som rad, ze som ti zlepsil den.
Myslene je to tak, ze to dam do niecoho, co zabrani plamenu stupat hore. Kedze sa bezne nieco take nepredava, tak som opisal sposob ako nieco take vyrobit.
Osobne si.myslim, ze som sa tu nieco dozvedel/naucil a mne ta diskusia dala svoje. No a co tu prisli rypat rozni chrobaci truhlici, to je pre mna len sum. Som rad, ze som nasiel riesenia ako to vyriesit a ostatne ma nezaujima ;)
@ivantausk jasne, ze ma zamontovanu nejaku blbost na znizovanie napatia. Ty by si chcel LED bez trafa? Akoze uppne bez prevodu napatia? Ja nie som elektricky ani vzdelana a uz vôbec zdatna, ale toto sa mi zda, ze je nieco ako sucha voda....
@ivantausk ty mas nejaku fobiu z trafa? Lebo tvoje poziadavky mi pripadaju dost uletene na dnesnu dobu.
Normalne je davat 220V vsade kde sa da, s 12V si clovek komplikuje zivot len tam, kde je to bezpodmienecne nutne (bezpecne napatie do vlhkého prostredia...).