Praskliny na stenach v sadrovej omietke

Profilova fotka
Na vnutornych muroch v dome na viacerych miestach mam praskliny. Obvodovy mur je montovana konstrukcia a vnutorne steny su tehlove (zlto vyznacene na obrazku) a na nich su praskliny. Na stenach vnutri je sadrova omietka a tie praskliny su vodorovne priblizne v rovnakej vyske cca 2,1m (niekde vsak aj zvisle). Najvacsia prasklina je na fotke. Vacsinou sa prasklina taha od obdovoveho montovaneho plasta smerom dovnutra, ale objavuju sa aj inde. Zda sa mi, ze praskliny stale pracuju. Jednu prasklinu som minuly rok zatieral, ale dnes o rok uz sa tam crta znovu. Cim to moze byt sposobene a co s tym? Dom nam stavala firma, takze to budem reklamovat. Otazne je co s tym urobia tak, aby sa to neopakovalo...
Odpovedať
Profilova fotka
Este doplnim, ze dom sa staval v obdobi od 04/2015 do jesene 2015. Byvame tam nieco malo cez 2 roky.
Odpovedať
Profilova fotka
Dajte viac fotiek prípadne ich skúste vyznačiť na pôdoryse kde sa nachádzajú.
Odpovedať
@wi5hmaster Krov je vaznikovy? Strop ziadny a sadrokarton na krove priamo zaveseny?
Odpovedať
@wi5hmaster Popis prosim Ta ci tie steny su nosne alebo nie? Podla fotiek v tvojom albume vyzera byt konstrukcia domu zaujimavo kombinovana.
Odpovedať
@wi5hmaster pracuje to zatri a hotovo
Odpovedať
Profilova fotka
@antonmesaros ta prasklina z uvodnej fotky je zakruzkovana. ostatne miesta vyskutu cerrvenym @petinko1982 ano, steny su nosne a je to tak, ze strop je vlastne len zaveseny SDK na krove, pod strechou nafukana izolacia.
Odpovedať
@wi5hmaster hrúbka vnútorných stien je 25 cm, na nich veniec a krov položený na týchto stenách? Prepojenie obvodových nosných stien a vnútorných nosných stien žiadne?
Odpovedať
Profilova fotka
@petinko 1982 vnutorne steny su tehla HELUZ 11,5 + omietky, na nich je veniec ohladom prepojenia obdvodovych a nosnych si nie som isty ako je to presne, ale zistim inac http://www.ekobungalov.sk/-stavba tu su detaily pouzitych materialov
Odpovedať
@wi5hmaster len 11,5 cm? A krov je položený kde? To je väznikový krov?
Odpovedať
@wi5hmaster V mieste styku obvodu a priečok nie sú zvislé trhliny?
Odpovedať
Profilova fotka
@petinko1982 pozrem sa doma co mam v projekte napisane, ale ak pod vaznikovym krovom mam chapat dopredu prefabrikovane dielce, tak odpoved je nie. Pouzite boli KVH hranoly, vid http://www.ekobungalov.sk/-stavba Tam kde sa stena vnutorna stretava s obvodovym plastom trhliny nie su.
Odpovedať
@wi5hmaster vazníkový krov sú prefabrikované samonosné prvky, ktoré bývajú v prevažnej väčšine položené na obvodových múroch s tým, že nezaťažujú vnútorné priečky. Na čom je v strede domu ten tvoj krov položený?
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
Môže to byť spôsobené nesprávne, alebo nevhodné napojenie priečok na obvodové múry. Nejako to kotviť museli.Môže byť problém v tých kotvách. Ak to lepili na montážnu penu môže byť príčinou montážna pena .Najčastejšie to býva spôsobené mokrou tehlou. Veniec na priečkach tiež nemá čo hladať. Príčinou môže byť aj veniec na priečkach zaťažený krovom.
Odpovedať
Profilova fotka
Pozeral som v projekte a písal s architektom a je to takto. Konštrukcia krovu je jednoduchá s podoprenim na priečkach ukončených zelezobetonovym vencom. Krokvy sú uložené na pomurniciach a stojatej stolici v kombinácii s priehradovymi drevenými nosnikmi. Prepojenie obvodových a vnútorných stien je riešené cez uchytenie oceľovými uholnikmi v ložnej škáre tehál. Podľa architekta, od ktorého je projekt tak "V stykoch s obvodovou konštrukciou je možný výskyt trhlín a prasklín nakolko obvodová nosná konštrukcia "pracuje". Takže ohromné, akurát že tam mi to nepraská..dokedy to bude pracovať to asi nikto netuší. Ináč je tiež pravda, že keď to stavali nejakú dobu dovnútra pršalo, lebo meškalo drevo na strechu...ale po dvoch rokoch už by to mohlo byť vyschnuté.. či?
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?