Zdravim. Chcem sa spytat co moze sposobit takuto deformaciu okna.
Su to 3 skla a orientovane na zapadnu stranu. Okna su s laminaciou.
Montoval som si ich sam a dodavate odmieta reklamaciu.
Tvrdi ze bola chybna a neodborna montaz. Preto sa ohli.
Ohli sa zhora dole ako luk
Aj z tak ako je na obrazku.
Pouzil som uchyty ktore mi k nim dodali. 3ks na jednu stranu 3ks na druhu stranu.
Ale len zvnutra uchytene nie striedavo.von a dnu.
A samozrejme nizkoexpansnu penu a vsetko 100% do roviny.
Po pol roku vsetko ohnute.
Prikladam foto.
@gkrivanek Príčinou je reakcia (stárnutie) plastového rámu na slnko, obzvlášť keď sa jedná o tmavú farbu a zlá netesná kovová výstuha vo vnútri rámu. Čo sa týka tých úchytiek, to je vždy štatistika, chytí to v múre, alebo nechytí a práve na parapete sa to veľmi uchytiť nedá. Montážnej firme by to určite tiež vytočilo, len tam sa jedná o tú reklamáciu.
@jamk1 vzhladom nato ze som vlastnorucne postavil cely dom od sofistikovaneho kurenia cez krov , obkladacske prace, zateplenie som bol presvedcseny ze posrate okna snat viem namontovat.
A prave preto nechapem kde je chyba a snazim sa dopatrat.
@viktor811 pokriveli sa len okna orientovane na zapad. Ostatne sa nepohli.
Najhorsie dopadli vysoke francuzske presklenia.
Ale tie sa dali narovnat ako tak.
Najprv sa pýtať výrobcu nech jasne deklaruje v čom je montáž chybná a nevyhovuje požiadavkám. Potom nech sa vyjadria prečo pri rovnakom spôsobe montáže nie sú prehnuté všetky okná ale len na jednej strane. Jasné je,že to spôsobili teplotné rozdiely,tu to skôr napodiv vypadá ako väčšie teplo dnu keď väčšinou to spôsobí slnko zvonku.Ak nebude reklamácia úspešná a nechcete sa súdiť tak jedine samooprava,skúsiť okná nanovo namontovať-vyrezať časť peny dole aj hore,vysadiť krídla,silou vyrovnať rám a použiť dole aj hore rámové kotvy. To znamená kovové hmoždiny cez rám a hustejšie...Potom dostriekať penu...
@gkrivanek "3ks na jednu stranu, 3ks na druhu stranu" To znamena, ze dole a hore nie su ziadne kotvy? Lebo to urcite nie je pri velkom plastovom okne s tmavym ramom dostacujuce.
Co tak: Zhodit kridla, pred ram polozit pevne I-cko, stiahnut stolarskymi zvierkami a ukotvit durchom turboskrutkami?
Nam ohlo velky antracitovy HS portal, dokonca hlinikovy - v lete, posobenim slnka. V noci, ked bolo chladnejsie sa späť do urcitej miery vyrovnalo. Montovala nam to firma. Reklamovali sme uspesne. Vysledok - zla montaz. Vymenili ramy, namontovali nanovo. Udajne tie ramy potrebovali trosku viac vole, ale odvtedy mame pokoj. Skoda toho, kvoli takymto veciam sa to oplati nechat na firmu, zvlast pri tych velkych oknach. Prajem pevne nervy, nech to date do poriadku a ste spokojny.
@gkrivanek keď špára bola zvisle tak sa mi vidí, že si to mal uchytené len v pene a uchytkach, bez spaliet. Spalety by to nepustili. Ak to vyrovnas nedávaj tam žiadne sroby, len hneď urob spalety