@mihal410 ak je vonku parotesná páska a z vnútra nič môže dochádzať k tomu že vodná para, ktorá sa dostane do inštalačnej špáry tam skondenzuje a nemá sa kadiaľ dostať von.....
@mihal410 este dajme kombinaciu,ze ti,co Ti to robili spravili bordel=vnutorna paska je paropriepustna a vonkajsia parotesna,aj take kombo som videl ]-( ,ale to je uz extrem
@blackomt okno chapem, preco mam kondenz, no sakra nerozumiem preco kondenzuje aj ram, mam vysoku vlhkost, cca 85 percent, ale moze to konndenzovat aj na rame?
Este chcem doplnmit ze okna taketo su tri a deje sa to iba na jednom :(
@blackomt skusal som kadeco, zatesnil okna no zatial to vyzera fakt na vlhkost stavby:(
Kupil som odvhlcovac a ten ide takmer nonstop a rosia sa ovela menej....
Netusim cim to je, no minulu zimu (prva obyvana) bola vlhkost 40 a teraz stupla vysiie:(
@mihal410 prvú obývanú zimu si mal vlhkosť 40 % a teraz 85 % medzi tým sa s oknami nerobilo nič ? ak nie tak to nebude s oknami ... skús porozmýšlať čo sa spravilo medzi jednou a druhou zimou ... tam bude pes zakopaný .... Vlhkosť stavby mi prídu len ako reči :D my sme za necelý rok postavili dom od základov až po bývanie (väčšina vecí svojpomocne) a žiadna vlhkosť ... omietky aj potery sme robili v zime ... nemali sme ešte kotol vtedy tak sme na ne kúrili v peterkách :D teraz máme krb a s ním kúrime a to podľa mňa pekne vysuší všetko....
Skús ešte si od niekoho požičať termokameru a pozrieť dom ... vtedy ho dobre vykúr a vonku nech je poriadna zima a vtedy pozri dom či niečo neuvidíš ...
@karol6777 prvu zimu ( nastahovali sme sa v novembri) nam termostat ukazoval cca 40 percent
V zime sa dokoncovala kuchyna zarubne listy okolo podlahy a zacali sme normalne byvat, varilo sa pralo susilo.
Ked sme teraz ( druha zima) spustili kurenie na oknach som si vsimol strasne vela vody, kupil som meteosyanicu a zistil som, ze mam 80 percent ( v spalni)
Cez rok sa okrem dokoncovaciek dali zaclony , nic destruktivne.
Vonku sme robili akurat terasy a chodniky( zamkova dlazba okolo celeho domu....
Tak cim to teda moze byt?:(
Zacinam byt zufaly
@mihal410 spálni nemeraj .. hlavne nadránom tam bude väčšia vlhkosť .... omeraj v obyvačke a pod ...
Niečo sa muselo zmeniť ....
Počkaj len v spálni máš vlhkosť na oknách ?
@karol6777 dozariadzovali sme interier, to sa zmenilo, zavesy a zaclony pribudli a tiez aj listy:) nesekalo sa neburalo sa......
Zmena vlhkosti mi nevadi, len to ze je tam tona kondenzu a ked to neutriem tak nas"vytopi".
Pri odvlhcovaci je situacia odost lepsia
Ahojte, o páskach sa toho už napísalo veľa, ale predsa: majiteľ jednej z najväčších firiem dodávajúcich okná na SR (EP) mi povedal, že novostavba (v našom prípade s rekuperáciou) nemusí mať pásky napriek odporúčaniu normy. Argumentoval jednoducho:
- páska pustí nejakú vlhkosť do peny, ale odvedie násobne viac: ak tam páska nie je, vlhkosť prechádza penou tam, kde je aktuálne vlhkostný spád (zväčša v zime dnu a v lete von)
- vzduchotesnosť pások je rovnaká téma ako večná elasticita PUR peny 🙂 - čiže po rokoch je fuč tak či onak.
týmto nahlodal moje rozhodovanie: predpokladám, že sú tu ľudia, čo majú okná s páskami aj bez nich. Tí "bezpáskoví" - stal sa vám po rokoch nejaký priekak?
@chief ak by ta vlhkost v spare bez pasky pendlovala hore dole ako pises, nic by sa nestalo,ALE, ta vlhkost sa tam potom zraza a to je problem,ktory by mala riesit paska.
Co sa tyka pasky, viem aka bola vlhkost v dome po dostavani, tak aj keby sluzili 5 rokov, posluzia az az.
Apropo, parozabrana akoze skolabuje tiez za par rokov?
Pri rekuperacii je dolezita vzduchotesnost, pretoze vyrovnat objem privadzaneho/odvadzaneho vzduchu je narocne ak vobec mozne a nasledny pretlak/podtlak najde kazdu dierku. Tu by som o vynechavani pasok vobec neuvazoval.
Nove pkastove okna na byte prefukovali bez pasok jedna radost. Na dome to s paskami to nepoZrujem. Stale vsak je mala vzorka na vyvodenie zaverov. Co sa tyka pomeru cena/ vykon, pasky by som pri novostavbe nevynechal.
@chief vacsinou ti co o tom maju vediet najviac vedia o tom najvacsie hovno.
Mne ked mali ist montovat "certifikovani" montaznici montovat okna, tak som si nastudoval xy manualov, a hlavne som si bol pozriet ich pracu na inej nehnutelnosti.
Zhrniem to, keby som to neurobil a zaroven nebol pri montazi, do konca zivota by som si nadaval o za fuserov som si zaplatil.
Takto som si dohliadol na kvalitu montaze a som spokojny!
@kaspy dakujem za nazor. Nemyslel som ze skolabuje paska ako taka, ale jej prilepenie. Ale ako pises, ked posluzi prve roky pokial je vlhkost v dome velka, bude dobre.
Zdravim , nechcem zacinat novu temu ale zaujima ma ako funguju pasky ktore su vhodne do interieru a zaroven aj do exterieru ? Kedze ako tak chapem funkcnost pasiek interierovych a exterierovych ale dokopy mi to nejde .