Pekný večer,
pred Vianocami nám boli montovať plastové okná a dali sme si montáž na pásky i3.
Lenže podľa mňa to nebolo namontované úplne správne, pretože nám v rohoch okien ostali takéto diery
Podľa obchodného zástupcu je takáto montáž úplne v poriadku a na 100%.
Tak sa Vás chcem opýtať či nemáte s tým skúsenosti a či to je naozaj OK?
Viem že po montáži sa ešte dotmeluju diery, ale pokiaľ ja viem tak by sa mali dotmeliť iba dierky okolo plieškov ktoré držia okno a nie takéto diery.
kto to bol pozerat? obchodny zastupca firmy tremco, alebo dodavatel okien?
ake ste mali pasky do kolko cm? mne ked boli zamerat okna na novostavbu, ratali s paskymi do 1,5 cm - podla toho boli okna aj vyrobene. vo Vasom pripadesa mi zdaju zbytocne velke spary medzi oknom a murivom.
pri podlozkach a kotvach je to samozrejme potrebne tmelit tam ta paska tak nedorastie, ale v rohoch to takto nemoze vyzerat
podla mna to v poriadku nie je. skuste pozriet toto:
http://www.youtube.com/watch?v=wsZ3gz...
ak Vam to nemontuje certifikovana firma, nie je zaruka na funkcnost pasok 10 rokov.
ja som si to napriek tomu radsej montoval sam a vyzera to nejak takto:
ďakujem za Váš názor
tak to video som videl, aj na základe toho si myslím že to nie je dobre.
a pozrieť to nebol nikto z firmy, poslal som im fotky a úplne to odignorovali, napísali mi iba že to je úplne v poriadku a na 100% ... mal sa k tomu ešte vyjadriť vedúci montážnikov ale už je to 5 dni (3 pracovne) a zatiaľ nemám žiadne vyjadrenie ... ani ten ich prístup k tomu sa mi nepáči.
a pásky tiež dávali do 1,5 cm, ale čo ostali zbytky tak som videl že sa roztiahli aj viac.
A najhoršie na tom je to že to robila firma ktorá na svojej stránke uvádza že ma dostatok skúsenosti, že to robí od 2011 a takto to urobili. Predpokladal som, že keď deklaruju taku kvalitu tak že to bude ok, a ak sa aj vyskytne nejaký problém tak že sa k tomu postavia inak. VIAC BY SOM OD NICH UŽ OKNA NEKÚPIL !!!
@miro14
tie pasky sa samozrejme roztiahnu aj na viac centimetrov ak nie su obmedzene priestorom.ten udaj ze do 1,5 cm je idealny stav pasok, kedy splnaju deklarovane vlastnosti.
ak ste kupovali pasky od firmy tremco - aspon uvadzate ze mate pasky i3, kontaktoval by som obchodneho zastupcu podla Vasho regionu, myslim ze on by mohol skor na predajcu zatlacit, samozrejme len v pripade ze vykonavaju certifikovanu montaz:
http://www.tremco-illbruck.sk/contact/
firma ktora Vam montaz na pasky robila by mala byt certifikovana.
kvoli tomu som sa radsej rozhodol montovat okna sam - na firmu ktora okna vyrabala som mal dobre referencie, ale viem ze na montaz vyuziva aj externych pracovnikov, a bal som sa aby to nedopadlo podobne ako vo Vasom pripade.
NIE SOM ODBORNIK. SOM LAIK. MAM O TOMTO PAR VECI NASTUDOVANYCH.
ale podla fotiek a podla porovnania s tym montaznym videom a aj podla sedliackeho rozumu je na prvy pohlad jasne ze takto namontovane pasky nebudu plnit svoju funkciu.
budem rad ak date info ako sa tato situaci bude vyvijat
verim ze Vam to dobre dopadne a firma Vam tie pasky nahradi novymi, pretoze takto ste podla mna vyhodili zbytocne peniaze
p.s. a myslim ze ak bolo uz pri zamerani okien uvazovane s paskami do 1,5cm, aj tie okna nie su spravne zamerane - teda aspon z fotiek vyzera, ze tie pasky su expandovane na viac ako 1,5cm
tak skúsim teda napísať priamo do tremca.
mne to robila firma RAKY STAV, ktorá je aj na ich stránke uvedená ako partner tak uvidím ako sa k tomu postavia oni.
a určite napíšem aj ako sa to ďalej vyvíja.
@miro14 no viditelne obchodny zastupca nema paru co predava, ale to je na SK takmer pravidlo :). Rozhodne reklamovat, ale veru nechcem vidiet ich riesenie.
presne tieto pasky som aj ja chcel nastastie ma odhovorila firma ktora mi montovala okna Schuco ze maju s týmto systemom iba problemy a strasne vela reklamacii a to nie len po montazi ale aj po roku pouzivania ze sa stahuju naspät a spara uz netesni ako ma ...dokonca mi montaznik vravel ze u jedneho zakaznika okno skoro vypadlo von :-D same od seba... :-.
moj nazor je ze korenom vsetkeho je zly zamer.....montaznik ak zaklada okno na pasku 1,5 mal by mat rezervu tak 1cm medzi oknom a ostenim. Na fotkach vidno ze tam je aj cca 2,5. Tak on predpoklada ze zamer jev poriadku s tym ze tam ma priestor 1cm tak on ostrihne pasku dajme tomu o 1,5cm dlhsu aby mu okno pekne voslo ale ked tam mas cca 2,5 cm tak to tam chyba. Je to proste zle zamerane a da sa to jednoducho opravit.
no takže nakoniec TO SKONČILO MOJOU SPOKOJNOSŤOU.
dnes boli dotmeliť kotvy a tie diery čo tam boli doplnili páskou a zatmelili. Taktiež som sa už dozvedel že tmel ma tie isté izolačné vlastnosti ako páska (čo potvrdil aj výrobca) takže už to je OK a som s tým spokojny.
čo sa týka tej špáry tak obchoďak mi zabudol povedať že ja tam mam pasku na 2cm (pri prvom stretnutí sme sa bavili o 1,5 a preto som myslel že je taká keďže mi nepovedal že sa to menilo) a tie špary sú všade do 2cm takže aj to zameranie a montáž bola v poriadku.
@miro14 Dobrý deň,
môžem sa spýtať nám firma rakystav, zla zamerala okná a nasledne zle osadili okna, vysky lietajú, skrížene okno, posuvky pod terénom, reklamovali sme to a oni nám tvrdia, že žiadne reklamácie nemajú a všetci sú spokojní, a že sme im mali dať projekt, pýtali alebo dávali ste im projekt??? od nás ho nikto nikdy z ich firmy nepýtal, až teraz sa vyhovárajú
@finis rozhodne to neni ok, zjavne islo o shitne pasky. Moje vydrzali od decembra do septembra bez stop poskodenia. Samozrejme nezatekali, neodliepali sa a pod...
@abobo dakujem za info. Myslela som si. ]-( Len potrebujem poradit cim mam dovodit, ked budu tvrdit, ze vsak to je dobre.....to sa tak vzdy robi....to nema vplyv na funkcnost a podobne. Takze potrebujem pocut ze to nie je normalne a preco je to zle.
@abobo lepil si pasky na cementove lepidlo? Lebo samolepky dobre nedrzia.
@finis daju sa pripepit specialnym tmelom, oknari vedia. Potom to "na funkci nema vlyv :-D".
@finis jednoduche chyt zahradnu hadicu a striekaj vodu zvonka na okna. Ak pretecie dovnutra co pretecia ubi ich lopatou po hlave a zakop na zahrade. Vonkajsie pasky su sice paropriepustne ale maju byt vodotesne!!!
@abobo toto som potrebovala pocut :-D skoda len, ze nie je leto, teraz sa akosi neodvazim skusat tvoju metodu. ;-) nastastie nemusim, vodotesne to nie je uz od pohladu.
@finis nic strasne sa nedeje. Pasky sa daju lahko prilepit, mozno to bude stacit aj pred zateplenim. Zvonka navyse v beznom dome nie su potrebne, pokial izolacia prekryje ram okna dostatocne. Pre dobry pocit majitela, aku si kupil paradu. A hrejivy pocit predajcu, ze znova paradne zarobil. Ale v pasive su bezne.
@peto99 ale deje. Ak paska neni nalepena spravne je nefunkcna. Tym padom neni zaistene ze do pripojovacej spary za prevadzky nezatecie. Pena nieje vodotesna!!!
http://www.siga.ch/de/produktuebersic...
tuto mam ja. Pisu tam ze je trvale odolna proti narazovemu dazdu a vetru. A taka by mala byt kazda vonkajsia paska. Ved to je jej uloha. A tak sa nemoze odliepat preboha. Ta moja drzala ako zidovska viera. Ak si nalepil zle neslo to vobec odlepit!
@finis paska bude prekryta zateplenim az cez ram. A stena hned vedla pasky nie je takisto vodotesna. To by sme museli mat opaskovane cele steny. Silikonova omietka je vodoodpudiva, takze su steny dostatocne chranene. Toto nie je na reklamaciu, pasky sa daju lahko znova pritmelit. Skus zo seba neurobit blondinu. Mohli byt prichytene ukazkovo, ale naprava je uplne bezbolestna, firmu volat netreba.