Ahojte, strechari nam namontovali Velux okno.. nedali na to este kryitnu a teraz co tolko prsalo, tak nam krokva zvnutra pekne zamokla..vsimla som si ten zliabik ktory je nad oknom, je zapichnuty v parozabrane tz. je roztrhnuta..tvrdia mi ze to takto ma byt, ze aj v montaznom manuali je to nadtrhnute a je to presne o tom aby jemna voda mala kam unikat.. je to fakt aj v tom manuali ,ale nie som o tom presvedcena..tvrdia ze ak sa to pokrje krytinou, nebude tam priamy tlak vody ani vacsieho mnozstva vody a nebude to zatekat..velmi im neverim, tak sa chcem opytat na vase skusenosti.. dakujem
@cervenovlasa treba z hora odfotit ono sa to robi tak ze sa nadreze folia upravy sa podla tej kolajnicky plechovej ktora sluzui na odvedenie kvapiek vody aby blo prii okne sucho...no nezda sa my ta folia pod plieskom ona ma byt vo vutry a este medzi doplnkamy su take stipceky aby tam sedela a ked do drazky natecie voda tak pekne po folii odtecie bokom...
@strecharys oni mi tvrdili ze to biele co vidno, je vlastne folia obtocena okolo niecoho..preto to vyzera take ako naskladane..ze urcite to nezatecie a ze bude stekat po boku..pravda je taka, ze krokva je mokra uz teraz ale moze byt ze preto ze tam este nie je krytina..velmi im neverim..da sa to niekym preverit?
@cervenovlasa urcite sa to da najlepsie ak skontaktujete priamo velux obi maju obchodnych zastupcov po celej SR.oni vam urcite vyjdu v ustrety...ta fólia nema byt niako namotana tam sa zrobie tri rezy dva ktatucke zvislo potom jeden spodny vodorovny tenn pliesok sa zasunie do vytvoreneho otvoru a rezana folia sa vpusti zhora do tej drazky....skoda ze nemam foto...