Aby dvere mali stitok, musia byt najprv naozaj protipožiarne, potom musia byt označené stitkom z vyroby, kde su uvedene ich protipožiarne vlastnosti. Plus by mali mat nalepku "POZIARNE DVERE" existuje vsak aj vynimky, napr vchodove dvere do bytu nemusia mat ani nalepku a ani samozatvarac, ale vyrobny stitok ano.
No praveze mame take dvere mame certifikat od nich ze su protipoziarne a aj tak ziada nejaky stitok a tam kde sme ich kupili pozeraju po nas a nevedia co od nas ziadaju lebo ze sa uz stitky nedavaju na dvere stavi certifikat.
Ja som mala obdobný problém a dohodla som sa s kompetentným pánom, že v danej veci zavolá pani na stavebný úrad. Zavolal, vyčistil jej žalúdok, že požaduje veci od stola o ktorých nemá ani páru a bolo vybavené
to na RD pozaduje stitok? V projekte PO by mala byť požiadavka ake dvere z hladiska poziarnej odolnosti by mali byt a taky stitok by mal byt. RD su vacsinou jeden požiarny usek, preto nebyva požiadavka na poziarne dvere.
@michal_brezansky , ako píše marrad, ale máte projekt, je to viacúčelové zariadenie, tam budete musieť robiť požiarne kontroly,oni Vám tam štítok nalepia. Ich kontrola je podklad pre kolaudáciu.
@michal_brezansky a mate projekt požiarnej ochrany (PO)? Lebo pre taku budovu potrebnz, to mali od Vas vyzadovať pri stavebnom povolení.
V projekte PO je predpísana požadavana požiarna odolnost napro 15,30 45,60 alebo 90 minut.