Ytong prirucka hovori: V predposlednom rade tvárnic, pri otvoroch širších ako 1,50 m odporúčame pod parapetom umiestniť výstuž do vopred pripravenej drážky. Takto vystu by mala presahovat 0,5m za okno z kazdej strany.
Mam uz stavebne otvory pre fixne okno dlzky 2m a vysky 1,5m. A jedno klasicke okno 1,8 x 0,7m a zabudol som dat tuto vystuz. Pomoze ak by som umiestnil vystuz na posledny rad cize na rad kde bude polozene okno?
@goxom7 skús sa spýtať tvojho statika, prip. projektanta, čo s tým robiť. Viem, že to dosť ľudí nedalo (zabudli, nevedeli) a nemajú problém. Ja som pre istotu dal.
@goxom7 rovnako som dal. Pod každé okno, aj ktoré bolo menšie ako 150cm...
Ale ako sa píše vyššie, veľa ľudí nevedelo/zabudlo tak nedalo...
Čítal som aj názory, že je to zbytočnosť...
Tiež by som skúsil otázku na statika, prípadne priamo na Ytong...
@megdesign Xella (Ytong) tam by som ani nepísal. Určite budú na tej vystuzi trvať. Asi skôr ten projektant. Tiež som dával pod všetky okná, aj tie menšie (to bol ešte lacný roxor).
@goxom7 Keď roxor dáš na posledný rad, resp. na rad na ktorom je už okno, vôbec nebude plniť svoju funkciu. Je to niečo podobné ako keby si pri betónovaní zabudol dať do nejakej nosnej betónovej konštrukcie železo a keď si si v závere roboty na to spomenul, tak by si železo iba položil na hladinu betónu. Bude to fungovať?
Ináč tie roxory výrobcovia porobetónov odporúčaju do muriva dávať iba v posledných rokoch. V minulosti sa to nedávalo a domy stoja dodnes.
Pred nedávnom som sa na jednej (YTONG) stavbe opýtal partije murárov, či dali do múrov tie roxory. Oči mali vyplieštené, a evidentne ani vôbec nechápali o čom rozprávam. Videl som, že to počujú prvý krát 🙂 🙂 🙂