Priecky na poschodi

Ahojte, bolo mi povedane, aby som priecky na poschodi zakladal na hydroizolaciu (ipa). Nenatavovat, len tak polozit tenky pas pod murivo. Ma to byt kvoli tomu, ze rokmi sa vraj kazdy strop viac ci menej prehne a toto ma byt prevencia proti tomu aby priecka popraskala. Kedze som o takom niecom este nepocul, zaujimal by ma nazor odbornikov @jan45 @antonmesaros na toto odporucanie
Odpovedať
Profilova fotka
@emve blbosť
Odpovedať
:-D
Odpovedať
Profilova fotka
Sprostosť.Izoluje sa len pod priečky ,ktoré sú nad neizolovanými pivnicami. Ipa v takýchto prípadoch nemá nič spoločné zo statikou. Zrejme si z vás niekto robí srandičky.
Odpovedať
Profilova fotka
@emve ipa blbosť...... priečka aby nepraskala je ju dobre presieťkovať
Odpovedať
@all Vyuzijem temu, co v pripade ze je dom ciastocne podpivniceny. Ako izolovat poschodie najma tej nepodpivnicenej casti, kde by sa hydroizolacia ziadala? Zaizolovat cele, lebo izolovat len polovicu nema zmysel? Ď.
Odpovedať
@logo22 @mesarosanton @gashtaan @jan45 @emve jasne ze netreba ipu na poschodi prave staviam aj ja priečky na poschodi ale mam inu otazku ak niekto vie poradit - ta dlha priecka co je na obrazku nebude labilná? da sa nejak priečka spevnit? spevnuje ju len to ostenie na dvere v strede priečky. o nosný mur lepim priečku na penu inak na lepidlo -vrch priečky dostaviam az neskôr - ukončit zarovno sadrokartonu aelbo potiahnut vyššie? preičky su porfix 125 treba na to venček alebo len zapenit o strop? dakujem.
Odpovedať
Profilova fotka
Priečky sa stavajú pod strop 2 cm. Špáru vyplniť montážnou penou a ukotviť kotvami tak ako do nosných múrov.
Odpovedať
Páni dakujem za vase nazory, pomohli ste mi v rozhodovani.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 8 mesiacoch
Profilova fotka
No ja som narazil taktiež na túto info. Konkrétne priamo v návode ytongu https://www.ytong.sk/sk/docs/ytong-st... ... Strana 10, 6-ty obrázok: "Pod priečku rozprestrieme separačnú fóliu, napr. asfaltovou lepenku, toto platí aj pre založenie priečky na poschodí."
Odpovedať
Profilova fotka
Tak takúto odpoveď som dostal priamo z ytongu: Priečky na podlaží sa zakladajú na sepraračnú vrstvu - môže byť napr. aj hydroizolácia. Dôvod je ten, aby neboli "napevno" spojené so stropom a neprenášal sa tak priehyb stropu na priečky. V prípade väčšieho prehybu stropu by priečka mohlo prasknúť.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 3 rokoch
@lordxor spominas iba priecky. Ale co s nosnymi a obvodovymi murmi na poschodi? Pod tie netreba izolaciu, mozu sa lepit rovno na beton? Pod nimi su nosne mury dolneho podlazia, takze ohyb dosky by teoreticky nemal mat na nich vplyv. Alebo hej?
Odpovedať
Profilova fotka
@soki presne tak, pod obvodovymi murmi ro nema ziaden vyznam
Odpovedať