Dnes pri salovani venca som zbadal, že pod nosnym prekladom je prasnuty porfix z obidvoch stran.. Presne ta časť na ktorej sa opiera.
Preklady boli osadene cca pred mesiacom. Preklad z obidvoch stran lezi na tvarnici 20 cm. Co by sa stym dalo robit?
@jan45 Váš odborny nazor?
to tak ked nebola použitá malta ... a hlavne 20cm stena ? z ytongu ? nie je to silka ? mal by vidieť statik skrz to či na tom bude vysieť strop alebo nie
@robertobb píše o dĺžke uloženia nie šírke muriva. Keďže tam má 3 preklady šírka múru bude min 30cm nakoľko nosné sú široké minimálne 10cm.
@ekino13 podľa druhej fotky by som nepovedal že to je 20cm a neboli tam dáke výstupky na tom preklade? To vyzerá ako keby to tlačilo bodovo. Ja osobne som zo 5ks tvárnic vyhodil lebo zneli dáko duto a keď som ich dával preč tak sa praskli
Presne tak ako to pise @jumt. No teraz uz to tazko povedat ci tam boli nejake vystupky alebo nie. Zatial len pri tomto preklade su taketo praskliny. Ze by boli vadne tie tvarnice a presne tie dve?
@dominik_boksansky jsane nespadne, ale človek to štve
Co pozerám fotku tak myslím, že chyba je tá, že je preklad málo preložený. Keď som staval a dával rovnaké preklady, tak technik z prfixu hovoril o predložení prekladu minimálne 20 cm. A aj som to dodržal. Na tej druhej foto je to tak 10-12cm odhadom.
Ešte otázka.. Pri zalievani venca ste prrklad v strede aspoň podložil?
@xkodiakx zajtra to este raz odmeram. Daval som preklady podla rozpisu co mi vypracovali v porfixu. Veniec este nie je zaliaty, az buduci vikend to planujem spravit
@ekino13 podla fotiek je vsetko ok. Kedze nebol dodrzany technicky predpis Porfixu o ulozeni prekladov a pouzili ste nevhodnu dlzku, tak to samozrejme prasklo. Porfix hovori o ulozeni az 30cm.
https://www.porfix.sk/produkty/biele-...
Má tento nosný preklad vôbec význam? Aký vysoký bude veniec? Aká je šírka otvoru? Podľa mňa sa zhodneme na tom, že tej prasknutej tvárnici neveríme, a radšej by som betón do venca nelial. Napadajú ma 2 možnosti:
-rozobrať, vymeniť prasknutú tvárnicu
-prejsť so statikom aký je stavebný otvor, nech navrhne armatúru do venca, a pred zalievaním venca otvor podložiť a podstojkovať
@stowasser ano nebol dodrzany technicky predpis. To je na tom najlepsie , ze som poslal projekt do porfixu na vypocet materialu a oni to takto navrhli,poradili.
@ekino13 takuto zhovadilost som uz davno nevidel :-)
Napisal by som do porfixu pozdravny dopis a nechal si preplatit tie kotvy, teda aspon ich ponatahoval ;-)
@ekino13 zle strmienka, nefunkcne rohy, medzi tvarnicami ziadna malta(najskor preto to prasklo), ten preklad by ma najmenej trapil, este vas okamali s tymi kotvami, davajte si pozor,, a taky nosny preklad by som si nekupil co treba este podkladat pri betonovani,
Nefunkcne rohy??
@tominohorvath@jblaze@tom329@rkorba
Mam tam L-ka, dokonca 4 kusy , roxor R12 vypustene do kazdej strany 1m. @ tominohorvath nechcem do teba rípat ale ty si este nevidel viazacsky hak?Preto sa pytam lebo tie slučky sa mi podarili presne stym hakom.
@ekino13 beriem spet s tym zelezom, ale vonkajsie L ma ist dnu a vnutorne von
@tominohorvath to myslel asi tak ze by sa ti aj lepsie viazalo sluckou kedze tie drotiky mas aj dost dlhe,