Dobrý deň strecháči, prosím o rady ohľadne strechy. Nad terasou nám klesla v strede o 0,7cm. Strecha je rovná. Nad oknom opačný preklad výška 50cm, armovanie z 18tiek roxorov, tam nesadla ani milimeter. Celá strecha je dvojité armovanie z 12tiek, hrúbka platne je 17cm. Otázka : môže prevys terasy dlhý 6,4m, široký 2,5m ešte sadať? Navrhujete v strede zabetónovať pätku a vymurovať oporný stĺp? Ak áno, stačilo by aj železné íčko? Ďakujem za rady.
@katka8 to sú veľmi zjednodušené info a odpoveˇje problematická. Paradoxne "prearmovaný" preklad môže byť príčinou nerovnomerného priehybu, môže ísť o dotvarovanie po vyzretí betónu, pohyb je minimálny , ale vyjadriť by sa mal alebo statik, čo to navrhoval (???), alebo statik, čo to aspoň videl. Ale ako problém to nevidím.
@jan45 projektoval statik, bohužiaľ pre nás, už je v dôchodku. Ale armovanie vtedy videl, požadoval o Tom fotodokumentaciu. Strecha je skoro dva roky hotová, zistili sme to až teraz, keď sa robí fasáda.