Chcel by som sa spýtať, aká je maximálna hĺbka drážky v obvodovom murive. Mám Ytong 300-vku.
Vodár mi zvnútra na 1.np urobil drážky hlboké asi 12 cm v dĺžke cca 4 metre pre odpad. Pri pohľade na to sa mi zdá, že je to príliš veľa.
Stena nie je nosná, je obvodová ale vyzerá to hrozne a navyše mam miernu obavu či sa ta stena nemôže v tom oslabenom reze "zlomiť".
Ďakujem
@petrrr neviem si predstavit ako by mohla byt obvodova stena nenosna a na tej 12cm drazka v 30cm Ytongu problem definitivne bude. Teda pokial je horizontalna :)
@majkoj Ja mam na poschodi v nosnej priecke hrubej 300mm a sirokej 3,5m vyseknu drazku 10-12cm vysoku a 13-15cm po celej dlzke upkne na spodu a drzi. Ta drazka bola vysekana kvoly tomu, ze tam sla zapasovat vrchna deka. Je to vyplnene betonom tej vrchnej platne co je ako terasa, ale na tu platnu prisiel este po mur aj poterovy beton, tak to je asi zafixovane..
@petrrr
Dobrý deň,
áno, v tomto prípade je možné vytvoriť zvislú niku hĺbky 12 cm. Ak je nika vyrezávaná a nie vysekávaná, tvárnica sa nezlomí.
S pozdravom technická podpora Ytong
@montreal tak neviem, som zastanca toho, ze mur ma byt co najtensi ako len statika dovoli a poriadne ho zateplit... 30cm uz je mozno zbytocne vela aj na nosnu stenu.
@gashtaan nevidel som este projekt kde je obvodova stena mensia ako 25 cm.. ak hovorime o porfixe alebo tehle
a suhlasim co najtensia a zateplenie co najviac...