Zdravím, máme RD postavený z ytongu obvod. nosné 300mm a priečky sú 125mm. Potrebujem zakotviť rozvádzač do priečky z ktorej druhej strany je wcko tj. celá miestnosť obložená až po strop.
Kotvy fischer https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/produ...
Píšu, že min. vyvrtana diera 95mm. Môžem si to dovoliť toľko do tej priečky keď je hrúbky len 125?Nemôže sa stať, že povolí kotva alebo poškodí sa stena? Rozvádzač aj s technológiu bude mať cca 100kg
Vďaka za odpoveď
Budem sa asi opakovať - 2mm perový kolík vydrží na strih zaťaženie 100 kg. Koľkými skrutkami bude ten rozvádzač prichytený…? Štyrmi? Takže uchytiť to WC- skrutkami, predimenzované to je minimálne 5x - na každú dieru. A tam stačí 6 cm diera. Podstatná je dobrá hmoždinka - aj za 20 centov, nie 30x drahšia chemická kotva, ktorú treba do nejakého času spotrebovať…
@dejv59 len tak pre zaujimavost...coho cca 100kg tam ides napchat? mimochodom výrobca udava 65kg nosnost...
za dalsie preco by to slo iba závitovou tycou? Ja mam rovnaky rack akurat 16U prichytení 4 skrutkami o priemere 8mm....samozrejme do hmozdiny... A nikdy vnutronym vybavenim nedosiahnes ani polovicu z moznej unosnosti uchytov.... Jedine ze by si si chcel spravit olovenne akvarium...
@dejv59 mne to drzi uz rok a mam rack naladovany celkom dost, ale daval som gb10 a skrukta mala tusim az 10cm....cize polovica bola len tak v porobetone nasucho...akoze myslim ze by to udrzalo aj bez hmozdiny.....ved si skus nasrobovat 10cm dlhu skrutku do porobetonu a mozes sa na nu aj zavesit....ty budes mat 4ks....mozes spavat kludne neboj nic