Ahojte, máme záujem o kúpu hrubej stavby. Stavba bola pár mesiacov cez zimu bez strechy (vrch nebol ničím zakrytý) a vo februári sa robila strecha. Stavba je z tehly 30cm Britterm. Otáza znie: je problém ak do stavby bez strechy pršalo a voda sa držala vo vnútri pri obvodových múroch? Problém je aj po položení strechy, kde zo strechy steká voda na terasu a všetko sa valí dovnútra a znova veľké množstvo vody stojí pri obvodových stenách. Bol by nejaký problém do budúcna alebo to stačí po osadení oknami iba poriadne vysušiť? Ďakujem
30 cm hrubý múr sa suší 3 roky.Väčšinou to vyplaví na povrch soli z muriva. Z terasy by voda nemala tiecť dnu.Ak sa to nedá odspádovať od múrov tak by som to nekupoval.
@matulka88 Nechápem, prečo sa to má sušiť až po osadení oknami... V princípe, nie je to prvá ani posledná stavba, do ktorej cez zimu pršalo (snežilo), takých je habadej, treba len pozrieť, či voda-mráz niečo nespôsobila. Skôr mi nie je jasná tá terasa - to je ako v jednej úrovni vyliata betónová platňa v dome aj s vonkajšou terasou? To sa bežne takto projektuje? Ešte som to tuším nevidel...
@beginner7 Áno je to v jednej úrovni, je to vrchné podlažie, len nechápem prečo to nie je vyspádované a také krivé. Ono sa to suší stále, len po osadení oknami sa začnú sušiť aj tie navlhnuté tehly, ktoré po daždi bývali v styku s vodou.