Zqizolovanie pripojky

Zdravim, chcel by som od vas radu ako spravne a efektivne zaizolovat pripojku elektriny do domu ktora ide cez zaklad domu v odpadovej rure. Pridavam obrazok. Dakujem za akukolvek radu
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od janok16:

Zdravim, chcel by som od vas radu ako spravne a e…
@janok16 čo chcete izolovať? Kábel je vodovzdorný, pokiaľ nie je narušená izolácia, netreba nič izolovať. Kábel je treba uložiť do pieskového lôžka, prisypať, zakryť foliou a nakoniec prisypať zemniou a vrchnou vrstvou. Žiadna dalšia izolácia nie je potrebná. Len nesmie byť vo vzduchu, musí byť riadne prisypaný...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od janok16:

Zdravim, chcel by som od vas radu ako spravne a e…
@janok16 Cez základ domu vstupuje kam...?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od zicher:

@janok16 čo chcete izolovať? Kábel je vodovzdorn…
@zicher asi som sa zle vyjadril . Zaizolovat chcem tu odpadovu ruru cez ktoru ide kabel v chranicke aby mi nesla vlhkost do domu .
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od dedo758:

@janok16 Cez základ domu vstupuje kam...?
@dedo758 hned za zakladom je vytiahnuty do domu popod poterom ide do technickej . Zaizolovat chcem tu odpadovu ruru v ktorej ide ten kabel aby nesla vlhkost do domu
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od janok16:

@dedo758 hned za zakladom je vytiahnuty do domu p…
@janok16 Ale veď... Ešte raz. Tá kanalizačná rúra ti prechádza aj základovou platňou spolu s tou chráničkou a kabelom? Ak áno, tak to nebol dobrý nápad. Inak, bituménový tmel a podobne.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od frantisekca:

@janok16 Ale veď... Ešte raz. Tá kanalizačná rúr…
@frantisekca ano presne tak to je ....
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od janok16:

@frantisekca ano presne tak to je ....
@janok16 Ale potrebuješ to uzatvoriť aj v úrovni hydroizolácie, respektíve nad ňou. To je podstatnejšie, než z vonkajšej strany. Lebo napr. kondenz a podobne. Takže keď už sa to urobilo nie zrovna šťastným spôsobom, tak dúfam, že ešte stále máš možnosť to ucpať vnútri domu.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od janok16:

Zdravim, chcel by som od vas radu ako spravne a e…
@janok16 predpokladám, že tá novodurka je zaliata v betone, tak to postačuje.. A dovnútra je ju treba vyšpárať a vyčistiť od hliny a bordelu, vypenovať montážnou penou a vytečenie odrezať došikma a obtočiť až na kábel samovulkanizačnou gumovou páskou na káblové spojky. Pekne spojiť gumovou páskou kábel s rúrou. Nikdy viac sa tam voda nedostane.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od zicher:

@janok16 čo chcete izolovať? Kábel je vodovzdorn…
@zicher tu je tá spomínaná páska.. https://www.i-center.sk/paska-vulkani...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od frantisekca:

@janok16 Ale veď... Ešte raz. Tá kanalizačná rúr…
@frantisekca Vidím, že ste na slovo vzatý odborník, presne takého zháňam. Akú máte taxu na konzultácie? A čo ste mysleli tým-"kanalizačná rúra ti prechádza aj základovou platňou spolu s tou chráničkou a kabelom?" Lebo ja tam vidím iba chráničku a kábel a je to tak správne a máme to tak doma už skoro 15 rokov a nikdy s tým nebol žiaden problém.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od janok16:

Zdravim, chcel by som od vas radu ako spravne a e…
@janok16 vystriekať wapkou a zapeniť penou. Ak by ste mali možnosť tam vopchať ešte jednu rezervnú chráničku, tak by to nebolo na škodu, ja mám takto do technickej miestnosti naťahaných viacero odrezkov z hadíc (z vody a plynu), ktoré som využil ako chráničky-súlepšie ako husie krky, lebo sú hladké a vďaka tvrdosti majú veľké rádiusy.
Odpovedať
Ja to mám tak isto ako ty ...vystriekane penou, zvonku zatrete lepidlom. V technickej, kde vylieza z deky je tiež pena, na tom bitumenovy tmel, na tom manžeta z lepenky a celé ešte prejdene vrstvou asf. pásu. Dôležité sú prestupy cez asf. pás.... buď originálne manžety alebo si vyrobiť z asf. pásu.
Odpovedať
Článok sa načítava...

Odpoveď na príspevok od stowasser:

@frantisekca Vidím, že ste na slovo vzatý odborní…
@stowasser
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od terry25:

Ja to mám tak isto ako ty ...vystriekane penou, z…
@terry25 ...a ešte dodám, že pod káblom mám štrk, ten ide celym výkopom, takže v mieste chráničky by sa ani nemala zdržiavať a tlačiť voda, keďže odtecie loziskom popod kábel
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od stowasser:

@janok16 vystriekať wapkou a zapeniť penou. Ak by…
@stowasser Podľa fotky to vyzerá na chráničku, čo zrejme aj bolo potvrdené. Bolo by fakt minimálne sprosté, keby bol prívodný kábel tak opretý o hranu KG potrubia. Takže neviem čo sa ti nepáči.