Ahojte, potrebujem poradiť ohľadom vykurovacích káblov. Máme pár ponúk na kúrenie pre rodinný dom (bungalov) a v jednej ponuke nám navrhli káble s merným odporom 5 W/m. Iba pre kuchyňu a kúpelňu sú navrhované 10W/m. Nie je to príliš slabé? Tepelné straty sú vyrátané na 5285W pri podlahovej ploche 160m2 s dvojgarážou. V inej ponuke máme nacenené káble s odporom 10W/m + 17W/m v kúpelni a kuchyni. Nám sa tých 5W/m v prvej ponuke zdá málo. Je za tým návrhom len snaha o lákavejšiu cenu zo strany predávajúceho?
Koľko by mal byť max. výkon na 1m2? Niekde som sa dočítal, že max. 80W/m2. V ponuke na vykurovacie káble mi vychádza pre niektoré miestnosti aj vyše 90W/m2. Je to priveľa, alebo to pomôže zlepšiť dynamiku?
@roberto1923 No, my sme mali projekt nemali čo sa týka kúrenia tak celkom dotiahnutý. Pôvodne sme uvažovali nad stropnými infrapanelmi. No od toho sme upustili. Tak teraz dodatočne sa snažíme vybrať si nejakú vhodnú ponuku na vykurovacie káble do poteru. Podľa vypočítaných tepelných strát domu.
@petobeky Práve pozerám náš projekt kúrenia: bol robený pre nezateplený dom.
Projektované i realizované bolo 100W na m2.
Bol to projekt pre DEVI (nakoniec inštalovaný omnoho lacnejší FENIX), kde je písané:
typ kábla DTIP-18 (18W/m): max. 120W/m2, rozostup nie menší ako 150 mm
Pre kúpelne max.150W/m2, rohož DSVF-150.