Na vonkajšom čidle teploty u kotla Protherm Raja KE 9kW mi ukazuje na izbovom termostate Thermolink teplotu 38, 39, 45 stupňov. Neviete, stačí mi odpojiť vonkajšie čidlo alebo treba prestaviť aj v menu kotla aby nebralo do úvahy nesprávne údaje z vonkajšieho čidla?
@trubiroh ide to vôbec vyradiť? ako bude potom nastavovať hyst., odpoj to a zisťiš či je chyba v čidle alebo v obvode u niekt. to odpojiť nejde ani prepnúť na manuálne ovl.
Keď odpojis vonkajsie cidlo, z thermolinku zmizne polozka pre ekviterm, to je cele. Na premeranie vonkajsieho cidla staci lacny multimeter a pohar scteplou a studenou vodou.
Odpojil som to na doske vo vnútri kotla, teraz po pol dni som znova nasunul kontaktné plôšky na doske pre snímač vonkajšej teploty a na počudovanie už ukazuje -7.
Pre istotu začnem hľadať bloček od nákupu vonkajšieho snímača teploty 🙂