@slamka0 Ohrev vzduchu je závislý od viacerých veličín.
V energ. posudkoch sa používa sa vzorec:
0,264 x 0,5 x V
0,5 je násobnosť výmeny objemu domu za hodinu
V - objem domu
V skutočnosti sa však nevetrá permanentne napr. 200-300 kubíkmi...
Takto sa to počíta v energ. posudkoch, uvádza sa merná strata vetraním, čo znamená, že sa neberie do úvahy rozdiel teplôt (zahrnie sa až ďalej vo výpočte a ďalej máte len výsledok = strata vetraním).
Ak chceme vetrať 100 m3/hod, zohriať vzduch z +3°C na +20°C === rozdiel teplôt 17°C (Kelvinov):
0,264 x 100 x 17 = 449 W
Ak to chceme vyjadriť za jednotku času, musíme to ešte vynásobiť počtom hodín. Čiže ak to má byť za celé vykurovacie obdobie cca 200 dní = 200 x 24 hod = 4800 hodín:
449 W x 4800 h = 2 155 200 Wh = 2155,2 kWh
Ak by sme to rátali úplne presne, zohľadniac nadmorskú výšku a od nej sa odvíjajúci tlak, hustotu atď atď., výsledok by bol viac... okolo 2800 kWh - podľa výpočetnej pomôcky.
Alebo http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/tabu... - podľa tohto by to vyšlo 2900 kWh.
http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/tabu... - podľa tohoto to vyjde tiež takéto vyššie číslo
A ak chcete zohľadniť účinnosť, tak použijete percentá. Ak je účinnosť 50%, treba polovicu energie. Ak je 80%, treba z vyrátaného množstva zhruba 20%. Píšem zhruba, lebo tam zohráva vlhkosť rolu. Ak máte spätné získavanie vlhkosti, v tejto pare sa vráti tiež časť tepla.
Ale na predstavu to postačuje.