Mám planovane radiatory v RD 500x600 a kurenari vravia že to sú malé na izbu 2750x3800 vyška 2600je tu niejaky kurenar alebo niekto čo ma podobnu izbu ? Ďakujem
@maros121976 väčšina kúrenárov nemá ani šajnu ako sa rátajú radiátory a 99% Ti tam strčí radiátor podľa šírky okna. Ak Ti projektant vyrátal tepelnú stratu izby a vedel teplotný spád tak sa nemáš čoho obávať.
Ak budeš mať kúrenie podľa projektu,tak sa nemáš čoho báť. Ale ak maš nejaké odchýlky od projektu...napr. v odlišnosti tepelného spádu - pr. v projekte sa počíta s tep. spádom 60/50, ale v skutočnosti bude 40/30 potrebuješ vačší radiator - toto sa robi pri doplnení podlahovky aj o radiatory.
my sme teraz riesili kurenie - ale opravujeme stary dom - izba 1,5 steny vonkajsej ... rozmer 4,5 x 4,5 x 2,5 ... mame tam 2 radiatory spolu cca 2500 W vykon .... radiator je K22 400 x 1000 .... uz kurime a vyhreje to v pohode aj udrzuje, ze nezapina casto kotol
v jednom obchode v SNV nam odporucili aspon cca preratat podla tabulky,co ma Korad na stranke http://www.usskorad.sk/software.htm
Ono na to existuje aj prepocet:
objem miestnosti x 35 ( zateplene stavby a cim vacsie straty,tak tym vyssie cislo).Vsetky izby nam vykuri akurat chodbu a jednu severnu-rohovu miestnost ani za svet,takze radiator z izby-22x600x1000 pojde na chodbu a do izby pojde 22x600x1200-1400...