Thermolink P

Má ten nový Thermolink P vôbec týždenný program? Lebo mi došiel, zapojili sme a nič také tam nie je 🤷‍♀️ Má ho niekto??? https://www.imperialshop.sk/protherm-...
Odpovedať
1
2
Ano ma
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od fugas20:

Ano ma
@fugas20 ty ho máš?
Odpovedať
mam a ma 😂
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od kejsix:

mam a ma 😂
@kejsix a ako že ja neviem nájsť v menu "program"?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od terry25:

@kejsix a ako že ja neviem nájsť v menu "program"?
@terry25 ja mam minset ale v popise píše ze ma týždeny plánovač
Odpovedať
ja netuším, čo ty robíš
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od kejsix:

ja netuším, čo ty robíš
@kejsix idem to resetnut
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od kejsix:

ja netuším, čo ty robíš
@kejsix tak po reštarte, resp. po návrate do výrobných nastavení už zobrazuje aj program. Funguje to však divne 🤷‍♀️ mám nastavených 22°C v miestnosti , zopne kúrenie, no drží si teplotu vody od 25 do 27....čo je málo, takže s tým teplota v miestnosti klesá a klesá.....aj na 20,5 a kotol nič 🤷‍♀️ ide si tých svojích 25-27. Nechápem, ako dosiahnuť aby kotol vyhnal vodu aspoň na 33-35?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od terry25:

@kejsix tak po reštarte, resp. po návrate do výro…
@terry25 Nemas urezany vykon?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od kejsix:

@terry25 Nemas urezany vykon?
@kejsix Mám, na 6kw. Ale i tak ide na 2 dieliky (ten plamienok), t.j. nekuri na plný výkon. Po vstupe do menu kotla , zobrazí aktuálny výkon 2kw. Po odpojení termostatu ručne nastavím teplotu na 35°C, kotol sa rozbehne na plný, povolený výkon (6kw) až kým nenahreje vodu. Nastavil som aj optimálny štart, čo by malo spôsobiť rýchly nárast teploty, no ten kotol si aj tak ide svojich 25-26 °c. Vonkajšie čidlo nie je pripojené.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od terry25:

@kejsix Mám, na 6kw. Ale i tak ide na 2 dieliky …
@terry25 Ten plamienok ukazuje dva dieliky, aj ked ide na minimum... Skus vypnut ten optimalny start. Vonkajšie čidlo ak je to novostavba ani nezapajaj.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od kejsix:

@terry25 Ten plamienok ukazuje dva dieliky, aj ke…
@kejsix tak debil kotol.... celý deň hreje vodu na 27°C. Momentálne je teplota v miestnosti 19°C 🤷‍♀️ Nechápem, ako to majú nastavené tie termostaty 😢 Však ak mi na senzore teplota miestností klesá a klesá, tak zvýšim teplotu kotla na 30-33-35-37-40.....až kým teplota v miestnosti nezačne stúpať..... či??? Som z toho jeleň
Odpovedať
Článok sa načítava...
Po 2 hodinovom skúšaní a nastavovaní bez žiadaného výsledku som termostat vytrhol zo steny, hodil do koša, nastavil kotol ručne a hneď začal kúriť 🤷‍♀️ Problem solved!
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od terry25:

Po 2 hodinovom skúšaní a nastavovaní bez žiadanéh…
@terry25 nebrblala do toho ekvitermika?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od cukrik25:

@terry25 nebrblala do toho ekvitermika?
@cukrik25 šak píše, že nemá pripojený ext senzor
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od terry25:

Po 2 hodinovom skúšaní a nastavovaní bez žiadanéh…
@terry25 Ja som s tým nikdy nemal problém.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od cukrik25:

@terry25 nebrblala do toho ekvitermika?
@cukrik25 asi nie...nie je pripojený ext. senzor.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od terry25:

@cukrik25 asi nie...nie je pripojený ext. senzor.
@cukrik25 ono by bolo fajn, keby ten p...... Protherm zverejnil niekde návody.....aby som vedel, či zapnúť modulaciu, či optimálny štart, čo všetko OFF 🤷‍♀️ Pripečená firma fakt 😱 Na jar letí z domu kotol aj všetko ostatné, čo nesie logo Protherm!!!
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od terry25:

@cukrik25 ono by bolo fajn, keby ten p...... Pro…
@terry25 Ja ti neviem, ale v dome už asi 13 rokov slúži lev 30kkz. Ani jediný krát pri ňom nebol servisný technik. Kondenzačný kotol s bojlerom a ide a ide a ide... Akurát pretesnené obehové čerpadlo, tými gumičkami za pár eur (asi 4€), vymenená jedna medená trubka (mala nejakú mikrodierku, vymenené za vlnovec, vtedy cca 10€) a pretlakový ventil za 10€ (?). Áno, vstavané expanzky sú plné vody, nevadí, je aj tak externá. A čo sa týka tých veci, ohľadom nastavenia. Nemal ti to nastaviť, vysvetliť, ten, čo zhrabol €€€, keď montoval kotol ? Kritiku by si mal smerovať k nemu a žiadať nápravu. Výrobok nemôže za to, že niekto nedokončil svoju (zaplatenú) prácu.
Odpovedať
Toto urcite robila funkcia modulacia... ale ta sa mala ucit na zaklade teplotu pozadovanej a dosiahnutej na thermolinku...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od kejsix:

@terry25 Ja som s tým nikdy nemal problém.
@kejsix @terry25 pardon prehliadol som
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od frantisekca:

@terry25 Ja ti neviem, ale v dome už asi 13 roko…
@frantisekca problém mám s tým, že žiadny návod nevysvetľuje ich funkciu detailne a taktiež, nikto to neodpovie. Na hotline sa dozvies len to, že volajte najbližšieho servisného zástupcu. I keď som volal, povedali, že nevedia, skúšal tu jeden do toho tukat.....nič nevyriešil...vraj si mám kúpiť poriadny termostat od Wolf, Buderus......no a 100 eur za výjazd 🤷‍♀️
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od terry25:

@frantisekca problém mám s tým, že žiadny návod n…
@terry25 Pre laika nie je jednoduché pochopiť všetky detaily fungovania dnešných sofistikovaných regulátorov kúrenia. Návod pre Termolink: https://www.protherm.sk/pre-nasich-za... Ja momentálne doma "skúšam" Protherm MiGo Link s MiGo Select na riadenie Protherm Ray a je to fuška hoci som sa k tejto problematike dostal profesionálne...
Odpovedať
Vy ktorí máte Termolink P (RC) zapojený na elektrokotol Ray, aké je optimálne nastavenie v novostavbe ? Povedzme, že chcem mať v dome 23°C, aké nastavenie vykonať ? Za predpokladu, že nemám vonkajšie čidlo. Mohli by ste napísať Vami overení návod/postup ? Určite to viacerím pomôže. @kejsix @mattyrv @alexnetatmo
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od purplesticks:

Vy ktorí máte Termolink P (RC) zapojený na elektr…
@purplesticks Ja mám plyn. U elektriky by som zvážil nastavenie podľa tarify.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od purplesticks:

Vy ktorí máte Termolink P (RC) zapojený na elektr…
@purplesticks no ak chces mat v dome 23stupnov, tak nastavis na termolinku 23 stupnov a najnizsiu moznu hystereziu, ta je myslim 0,5 stupna, ci co si chcel pocut?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od hockto:

@purplesticks no ak chces mat v dome 23stupnov, t…
@hockto a kde to prosím nastavujes? Pošli prosím screenshot. Vďaka
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od terry25:

@hockto a kde to prosím nastavujes? Pošli prosím …
@terry25 predávam Thermolink P (RC) a kupujem Protherm MiGo Select. Odporúčam aj tebe. https://www.protherm.sk/pre-nasich-za...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od purplesticks:

@terry25 predávam Thermolink P (RC) a kupujem Pro…
@purplesticks však výrobca protherm by mal poskytnúť zrozumitelný návod k thermolinku P,aby to ludia vedeli nastaviť.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od marko337:

@purplesticks však výrobca protherm by mal poskyt…
@marko337 hehe...na hotline dnes chlapik bol ticho...nevedel o tom nič. Detto niekolki servisaci 🤷‍♀️ Sami nevedia