Odpoveď na príspevok od kejsix:
mam a ma 😂 @kejsix a ako že ja neviem nájsť v menu "program"?Odpoveď na príspevok od terry25:
@kejsix a ako že ja neviem nájsť v menu "program"? @terry25 ja mam minset ale v popise píše ze ma týždeny plánovačOdpoveď na príspevok od kejsix:
ja netuším, čo ty robíš @kejsix tak po reštarte, resp. po návrate do výrobných nastavení už zobrazuje aj program. Funguje to však divne 🤷♀️ mám nastavených 22°C v miestnosti , zopne kúrenie, no drží si teplotu vody od 25 do 27....čo je málo, takže s tým teplota v miestnosti klesá a klesá.....aj na 20,5 a kotol nič 🤷♀️ ide si tých svojích 25-27. Nechápem, ako dosiahnuť aby kotol vyhnal vodu aspoň na 33-35?Odpoveď na príspevok od terry25:
@kejsix tak po reštarte, resp. po návrate do výro… @terry25 Nemas urezany vykon?Odpoveď na príspevok od kejsix:
@terry25 Nemas urezany vykon? @kejsix Mám, na 6kw. Ale i tak ide na 2 dieliky (ten plamienok), t.j. nekuri na plný výkon. Po vstupe do menu kotla , zobrazí aktuálny výkon 2kw. Po odpojení termostatu ručne nastavím teplotu na 35°C, kotol sa rozbehne na plný, povolený výkon (6kw) až kým nenahreje vodu. Nastavil som aj optimálny štart, čo by malo spôsobiť rýchly nárast teploty, no ten kotol si aj tak ide svojich 25-26 °c. Vonkajšie čidlo nie je pripojené.Odpoveď na príspevok od terry25:
@kejsix Mám, na 6kw. Ale i tak ide na 2 dieliky … @terry25 Ten plamienok ukazuje dva dieliky, aj ked ide na minimum... Skus vypnut ten optimalny start. Vonkajšie čidlo ak je to novostavba ani nezapajaj.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@terry25 Ten plamienok ukazuje dva dieliky, aj ke… @kejsix tak debil kotol.... celý deň hreje vodu na 27°C. Momentálne je teplota v miestnosti 19°C 🤷♀️ Nechápem, ako to majú nastavené tie termostaty 😢 Však ak mi na senzore teplota miestností klesá a klesá, tak zvýšim teplotu kotla na 30-33-35-37-40.....až kým teplota v miestnosti nezačne stúpať..... či??? Som z toho jeleňOdpoveď na príspevok od terry25:
Po 2 hodinovom skúšaní a nastavovaní bez žiadanéh… @terry25 nebrblala do toho ekvitermika?Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@terry25 nebrblala do toho ekvitermika? @cukrik25 šak píše, že nemá pripojený ext senzorOdpoveď na príspevok od terry25:
Po 2 hodinovom skúšaní a nastavovaní bez žiadanéh… @terry25 Ja som s tým nikdy nemal problém.Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@terry25 nebrblala do toho ekvitermika? @cukrik25 asi nie...nie je pripojený ext. senzor.Odpoveď na príspevok od terry25:
@cukrik25 asi nie...nie je pripojený ext. senzor. @cukrik25 ono by bolo fajn, keby ten p...... Protherm zverejnil niekde návody.....aby som vedel, či zapnúť modulaciu, či optimálny štart, čo všetko OFF 🤷♀️ Pripečená firma fakt 😱 Na jar letí z domu kotol aj všetko ostatné, čo nesie logo Protherm!!!Odpoveď na príspevok od terry25:
@cukrik25 ono by bolo fajn, keby ten p...... Pro… @terry25 Ja ti neviem, ale v dome už asi 13 rokov slúži lev 30kkz. Ani jediný krát pri ňom nebol servisný technik. Kondenzačný kotol s bojlerom a ide a ide a ide... Akurát pretesnené obehové čerpadlo, tými gumičkami za pár eur (asi 4€), vymenená jedna medená trubka (mala nejakú mikrodierku, vymenené za vlnovec, vtedy cca 10€) a pretlakový ventil za 10€ (?). Áno, vstavané expanzky sú plné vody, nevadí, je aj tak externá. A čo sa týka tých veci, ohľadom nastavenia. Nemal ti to nastaviť, vysvetliť, ten, čo zhrabol €€€, keď montoval kotol ? Kritiku by si mal smerovať k nemu a žiadať nápravu. Výrobok nemôže za to, že niekto nedokončil svoju (zaplatenú) prácu.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@terry25 Ja som s tým nikdy nemal problém. @kejsix @terry25 pardon prehliadol somOdpoveď na príspevok od frantisekca:
@terry25 Ja ti neviem, ale v dome už asi 13 roko… @frantisekca problém mám s tým, že žiadny návod nevysvetľuje ich funkciu detailne a taktiež, nikto to neodpovie. Na hotline sa dozvies len to, že volajte najbližšieho servisného zástupcu. I keď som volal, povedali, že nevedia, skúšal tu jeden do toho tukat.....nič nevyriešil...vraj si mám kúpiť poriadny termostat od Wolf, Buderus......no a 100 eur za výjazd 🤷♀️Odpoveď na príspevok od terry25:
@frantisekca problém mám s tým, že žiadny návod n… @terry25 Pre laika nie je jednoduché pochopiť všetky detaily fungovania dnešných sofistikovaných regulátorov kúrenia. Návod pre Termolink: https://www.protherm.sk/pre-nasich-za... Ja momentálne doma "skúšam" Protherm MiGo Link s MiGo Select na riadenie Protherm Ray a je to fuška hoci som sa k tejto problematike dostal profesionálne...Odpoveď na príspevok od purplesticks:
Vy ktorí máte Termolink P (RC) zapojený na elektr… @purplesticks Ja mám plyn. U elektriky by som zvážil nastavenie podľa tarify.Odpoveď na príspevok od purplesticks:
Vy ktorí máte Termolink P (RC) zapojený na elektr… @purplesticks no ak chces mat v dome 23stupnov, tak nastavis na termolinku 23 stupnov a najnizsiu moznu hystereziu, ta je myslim 0,5 stupna, ci co si chcel pocut?Odpoveď na príspevok od hockto:
@purplesticks no ak chces mat v dome 23stupnov, t… @hockto a kde to prosím nastavujes? Pošli prosím screenshot. VďakaOdpoveď na príspevok od terry25:
@hockto a kde to prosím nastavujes? Pošli prosím … @terry25 predávam Thermolink P (RC) a kupujem Protherm MiGo Select. Odporúčam aj tebe. https://www.protherm.sk/pre-nasich-za...Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@terry25 predávam Thermolink P (RC) a kupujem Pro… @purplesticks však výrobca protherm by mal poskytnúť zrozumitelný návod k thermolinku P,aby to ludia vedeli nastaviť.Odpoveď na príspevok od marko337:
@purplesticks však výrobca protherm by mal poskyt… @marko337 hehe...na hotline dnes chlapik bol ticho...nevedel o tom nič. Detto niekolki servisaci 🤷♀️ Sami nevedia