Dobrý deň, poprosím o radu. Mám kotol Immergas Victrix Zeus 25 a chcem kúpiť termostat, ale aby napájanie termostatu bolo 220V a nie AAA baterky. Viete niečo odporučiť? Najlepšie osobná skúsenosť. Ďakujem
@filip_pe to ale musíš mať zvlášť napájanie ,lebo termostat v čase ked nekúri je bez potenciálu,, ja tam mám napájané relátka cez 48V, termostat vypne napájanie sil. relátok a už by nešli zapnúť
@wanttoknow podla popisu sa daju, my mame nastavenu 1 teplotu a nesahame na to. Nevidim v tom zmysel, dom ma male tep. straty a ta zotrvacnost je tak dlha, ze keby vypnem kotol, citelnejsie sa tu ochladi mozno zajtra..
Napr tu je fajn popis: https://www.imperialshop.sk/immergas-...
@wanttoknow foto mi nejde pridat, blbne MS. Keby bol zaujem tak do spravy poslem.
@duzu je tam len dvojlinka, napaja to zo svoriek v kotli. Nastavilo sa to, ze je to nadradene ovladaniu na kotli, ktore je tym padom nefunkcne.
@filip_pe máme podlahové kúrenie. Rodičia majú tiež a takéto nastavenia za deň: začína sa kúriť o 3:30hod, na 22.5°C, potom o 7.00hod zníženie na 22°C /vypnutie kotla/, a cca o 13.30hod. nastavenie na 23;C, o 19.00hod zníženie na 22,0°C /vypnutie kotla/. Neviem či je to opmimálne nastavenie, preto sa pýtam na vhodný termostat.
@wanttoknow najlepsie by ti povedal asi dobry kurenar, keby pozna vypocitane straty tvojho domu.
Scenar ktory popisujes, by u nas nefungoval.. jednak nam tak rychlo nevychladne dom, aby sme behom dna menili teplotu o stupen. A vyslovene nam kurenari hovorili ze menit hore-dole teplotu je najmenej efektivna prevadzka. Nieco ako ist autom stylom brzda-plyn.
No ale tyzdenne planovanie umoznuje asi kazdy termostat co som videl. To co popisujes by si mal vedet nastavit.
Nas termostat som vybral lebo pisu ze vie plynulo menit "otacky" kotla. Na dizajne si nezakladam, vyzera to ako 30 rocna kalkulacka 😄 Ide uz druhu zimu, zere malo plynu, je nam teplo, mne viac netreba.
@wanttoknow
potrebujes modulacny termostat.
https://www.immergas.sk/images/conten...
nic ti nebrani zdvihnut telefon, zavolat do immergasu a poradit sa, ktory ti odporucaju. Vacsinou sa montuje CAR2/sueprcar, ak nepotrebujes int.ovladanie. Treba si pripravit presne typ kotla /ofotit typovy stitok.,