Dobrý deň.
Máte prosím niekto KK Immergas Victrix a izbový termostat CRD? Nedarí sa nám ich prepojiť dvojlinkou i napriek tomu, že nepolaritné zapojenie je podľa návodu. Na stránke výrobcu som sa dočítal, že zariadenia spolu komunikujú, no nevieme to rozbehnúť.
Ďakujem
@janulikk Kde je uvedene ze spolupracuju? Na buduci tyzden menim povodny prietokovy kotol za VICTRIX 26kw a taktiez mam povodny temostat CRD. Podla dokumentu z netu co mam vhodny je CAR, alebo Uni CAR.
Z Immergasu mi odpisali ze CRD bude fungovat ale bez moznosti napojenia vonkajsej sondy.
@poliacik321 to bol odborník, i keď nie Immergas, nebol si istý, či CRD s Victrix komunikuje. Dnes som zistil, že isto nie.
@pivec ano, dnes som aj termostat vrátil a vzal CAR2.
Takže info pre všetkých, ku KK Immergas Victrix funguje len CAR.
@janulikk . Regulátor CRD je kompatibilný s VICTRIX 26, ako som vám písal - to platí bez ohľadu na vami spomínanú príručku. Váš prípad je ojedinelý, ale takéto kombinácie sú v prevádzke. Musí byť pripojený na správne svorky do kotla (41-44) s dodržaním správnej polarity a postupov. Doporučujem vám osloviť autorizovaného servisného technika IMMERGAS: http://kotle.immergas.sk/fullscreen-m... .
Citat z technickej podpory Immeragasu co mi odpisali ked som sa informoval na CRD a Victrix 26kw.
@tomino9 napísal som: odpoveď je nasledovná:
"Dobrý deň,
regulátor funguje iba pripojený na svorkách 41-44 (premostenie na svorkách 40-41 odstráňte). Ak nemáte svorku č. 44, regulátor fungovať nebude. Ku kotlu musíte mať návod na použitie s názvom „VICRIX X12-24 2I“ a výrobné číslo kotla musí byť väčšie ako 4754381.
S pozdravom tím technickej podpory IMMERGAS"
To znamená, že síce mám X-sériu, ale nespĺňam kritérium výrobného SČ. Kto by toto povedal :-|