Termostat Immergas CRD

Dobrý deň. Máte prosím niekto KK Immergas Victrix a izbový termostat CRD? Nedarí sa nám ich prepojiť dvojlinkou i napriek tomu, že nepolaritné zapojenie je podľa návodu. Na stránke výrobcu som sa dočítal, že zariadenia spolu komunikujú, no nevieme to rozbehnúť. Ďakujem
Odpovedať
@janulikk Kde je uvedene ze spolupracuju? Na buduci tyzden menim povodny prietokovy kotol za VICTRIX 26kw a taktiez mam povodny temostat CRD. Podla dokumentu z netu co mam vhodny je CAR, alebo Uni CAR. Z Immergasu mi odpisali ze CRD bude fungovat ale bez moznosti napojenia vonkajsej sondy.
Odpovedať
ešte chcem poznamenať, že pred zapojením dvojlinky do požadovaných koncoviek som odstránil premostenie X40
Odpovedať
@tomino9 ekvitermiku zatiaľ neriešim, viem že CRD nemá ekvitermiku. Ale on sa vôbec nezapne, to je problém....
Odpovedať
@janulikk CRD je nove alebo uz bolo sparovane s inym kotol? Tam fungoval? Skus nejaky obycany ternostat co funguje iba ON/OFF
Odpovedať
@tomino9 včera kúpený v obchode, úplne nový... asi ho budem musieť vymeniť za CAR, neviem...
Odpovedať
Profilova fotka
@janulikk a čo tak zavolať servisáka čo sa tomu rozumie a má zmluvu s Immergasom?
Odpovedať
@janulikk Ja mam immergas victrix zeus a termostat car a staci dvojlinka, zapojis a ide to, nic viac netreba ...
Odpovedať
@poliacik321 to bol odborník, i keď nie Immergas, nebol si istý, či CRD s Victrix komunikuje. Dnes som zistil, že isto nie. @pivec ano, dnes som aj termostat vrátil a vzal CAR2. Takže info pre všetkých, ku KK Immergas Victrix funguje len CAR.
Odpovedať
@janulikk . Regulátor CRD je kompatibilný s VICTRIX 26, ako som vám písal - to platí bez ohľadu na vami spomínanú príručku. Váš prípad je ojedinelý, ale takéto kombinácie sú v prevádzke. Musí byť pripojený na správne svorky do kotla (41-44) s dodržaním správnej polarity a postupov. Doporučujem vám osloviť autorizovaného servisného technika IMMERGAS: http://kotle.immergas.sk/fullscreen-m... . Citat z technickej podpory Immeragasu co mi odpisali ked som sa informoval na CRD a Victrix 26kw.
Odpovedať
@tomino9 napísal som: odpoveď je nasledovná: "Dobrý deň, regulátor funguje iba pripojený na svorkách 41-44 (premostenie na svorkách 40-41 odstráňte). Ak nemáte svorku č. 44, regulátor fungovať nebude. Ku kotlu musíte mať návod na použitie s názvom „VICRIX X12-24 2I“ a výrobné číslo kotla musí byť väčšie ako 4754381. S pozdravom tím technickej podpory IMMERGAS" To znamená, že síce mám X-sériu, ale nespĺňam kritérium výrobného SČ. Kto by toto povedal :-|
Odpovedať