Ahojte, chcem sa opytat ci ma niekto namontovane tieto termostaty......potrebujem poradit...byvame prvu zimu a prave vychytavame muchy a jednou z nich je, ze tento termostat ked prepína kurenie tak dost hlucne klika...cez den je to v pohe no v noci je to hrozneeeee. Ma niekto skusenost?...neda sa to nejako stlmit?...vdaka za kazdu radu
ahojte, máme tie termostaty od fenixu a odporový kábel, chcela by som sa opýtať. Keď nastavím na termostate hysteréziu (zap/vyp) a nastavím napr. v obývačke 21,5 stupňa, tak termostat kúri na požadovanú teplotu a potom keď vypne začne saláť od podlahy teplo a miestnosť sa prekúri aj na 23,5 stupňa, čo je zbytočné a pre nás veľmli teplo. Keď však nastavím napr. na termostate 20 stupňov, aby sme teda dosiahli napr. tých 22 stupňov, tak kým to vykúri je zima. Čiže buď máme zimu, alebo teplo. Aj spotreba je vyššia. Keď zapneme program PID a nastavíme na 21,5 stupňa, tak ten nám to zase neprekúri, ale dokáže dosť poklesnúť a potom dokuruje a cvaká. Tu je spotreba nižšia. A ešte máme nastavené sledovanie vzduchu bez podlahy. Ako máte nastavený tento termostat vy ? ďakujem.
@tinara23 my mame presne to iste. Ked je nastaveny PID tak sa mi zda ze neprekuri, dokuruje ale vacsinou casu sa mi zda ze je zima. Rozmyslam ze skusim hystereziu. Ako ste to vyriesili nakoniec? Dakujem
@mat3lko my sme nakoniec termostaty vyreklamovali a máme nové, nie od fenixu. Nám to robilo také divy, že už ani z fenixu netušili čo to robí. Nastavili sme na nich napr. teplotu 22 stupňov, termostat začal vykurovať a postupne zbiehal na napr. 19 stupńov a kúril kúril, ukazoval stále 19 stupňov v podlahe aj 32 a keby sme nevypli kúril by v kuse aj 7 hodín. Až keď sme ho napr. po hodine vypli, tak teplota išla trochu hore a potom ako keby sa spamätal a kúril normálne. Takže s nastavením neporadím, my sme s nimi bojovali rok.
@monushka76 ja som vymenil za učiaci,neviem aká je značka, sleduje za aký čas sa zmení teplota už pred dosiahnutím správnej teploty aby nebolo zbytočne teplo ked dokúri vypne už skôr,a zapne skôr ako ochladí podľa toho zapína či vypína a reaguje na rozdiel tepla 0,2st, aby často necykloval musí byť správne nastavený výkon zdroja, ideálne je ak ohrieva len toľko aká je okamžitá strata treba kontrolovať betérie, nabýjam ich vždy pred sezonou
@monushka76 ahoj, musis zmenit typ regulacie na ZAP/VYP.. ked je tam PID tak to stale zapina a vypina a snazi sa stabilnejsie udrzat teplotu, preto to cvakanie. Pri ZAP/VYP kuri kym nedosiahne zelanu teplotu a potom prestane kruti