Ahojte, musel som narýchlo vymeniť tepelko za Samsung Monoblok a zostalo na mňa zapojenie a nastavenie. Všetko funguje a beží len teda mám taký pociť že tá spotreba cca 22kwh/24hod mi príde šialene veľa. Vie mi niekto pomôcť s nastavením parametrov tak aby to šlapalo správne ? Neviem napr či to má alebo nemá vonku špirálu, neviem nastaviť reguláciu podľa teploty v izbe a nie iba výstup vody a pod ....
@darkooo mne sa podarilo narýchlo zohnať -AE080RXYDGG. je to 1-fázový monoblok ( nie úplne ideálne ale v situácii v ktorej som bol nebol moc čas rozmýšlať nad tým čo brať a čo nie ) Už to potrebujem len doladiť aby to šlapalo tak ako má ...
@peter_83 Toto iste teraz riesim za 15dni mam spotrebu 370kwh , tak isto mi to pride vela ... mas k tomu zvlast externy termostat ? Alebo len nastavujes v technicej priamo na tepelku?
@darkooo mám originál ovládač čo bol k tomu, ja mám verziu bez vnútornej jednotky nakoľko som mal nádrž na tuv už existujúcu a teda som sa len dopojil do rozvodov čo boli predtým. Mne to vychádza podobne a dosť ma to teda hnevá tá spotreba, ale myslím si že je to iba nastavením ...
@peter_83 ja mam teda ten samsung 6kw aj s v nutornou a ukazuje mi len water outlet a ked prenastavim na teplotu vnutri tak logicky mi to asi meria len v technickej miestnosti lwbo nemam termostat pridavny inde v dome .. cize tepelko bezi furt podla rej vystupnej teploty vody
@darkooo water outlet ukazuje aj mne, ale ja by som to práve chcel prehodiť na teplotu izby a nie na výstup vody ... Škoda že nikde neviem vidieť že akým výkonom ide kompresor