Tepelne čerpadlo Mitsubishi Ecodan

Mozem nechat dlhsi cas vonkajsiu jednotku bez napajania v mraze?
Odpovedať
Nechce sa mi hladat typ a tech list, no vo vseobecnosti ak ti do nej ide voda tak nie. Potrubir zamrzne a mas pruser. TC si sleduje teploty a pri kritickych minusovych teplotach v potrubi otoci vodu aby nezmrzla.
Odpovedať
Je to vzduch-voda s R410A, typ PUHZ-SW100YAA 11,2kW, a nenasiel som nikde upozornenie na moj problem. Predpokladam ze moznost v nastaveni "Ochrana proti zamrznutiu" je ochrana vnutorneho zariadenia pred zamrznutim, ale nie som si isty. Je mozne ju vypnut.
Odpovedať
Profilova fotka
@janopopovec janko si si istý, že do vonkajšej jednotky prúdi voda ? @steav to bude tým, že okruh vody je len v "kotly" TČ, neprúdi von do exteriéru. Čo je to za nezmysel. Jedine, že by mrzlo v interiéry.
Odpovedať
@dominik_galaba ano, mal som na mysli zariadenie v interieri
Odpovedať
Profilova fotka
@steav kvôli tým pár W na hodinu by som to neriešil, nechám zapnuté a ak to má svoj systém na zamedzenie zamrznutia kvapaliny, tak nechaj zapnuté. 🙂
Odpovedať
@dominik_galaba Ano som si istý, ja mám all in one Stiebel Eltron HPA O10c , a do jednotky vonku mi vstupuje a vystupuje topná voda. Je to síce dobre izolované, a teploty sú sledované, ale pri tuhých mrazoch by mi voda určite zarmzla, je to len otázka času. Preto si ju TC prirodzene otočí a premieša. Vo vnútri jednotky výparník - doskový výmenník je už chladivo. Riadiace jednotka je v inter., , okrem plošákov, káblov a dyspleja tam nič iné nie je . Uvažoval som že dám napustiť celý systém nemrznúcou zmesou ale ked zarátam 190m2 podllahovky , AN 500l tak to bude pálka, no nestalo by sa mi to čo pre 2 rokmi že mi po vyhodení ističov zamrzla voda v potrupí , nechcite vedieť aké patálie som pre to mal, potrubie museli odrezať, v interieri rozmraziť a znova naložiť práca na pol dňa. Dajte si na to pozor tí ktorí máte all in one / vonkajšiu jednotku /
Odpovedať
@janopopovec lenže ty máš monoblok a Ecodan je delenec (vonkajšia + vnútorná jednotka) takže do vonkajšej jednotky voda nejde...
Odpovedať
Profilova fotka
@janopopovec tak ako píše @praktikman ty máš monoblok all in one set a tam je jasné, že voda je hlavne v EXTERIÉRI keďže výmenník máš tam kde máš. Veľká väčšina TČ je ale rozdelená na internú a externú jednotku - rovnako ako klimatizácia. Pre to tá otázka, či si si istý tvrdením. 🙂 Keď už sa o tom bavíme, aké máš tepelné straty na trase z čerpadla do akumulačky ? V podstate by v tvojom prípade stačilo keby si okruh cirkuloval počas nízkych teplôt, nedochádzalo by alebo by nemuselo dôjsť k zamrznutiu vody v okruhu. Teoreticky. Tak 500L AN + podlahovka - môže mať koľko ? 300 litrov ďalších ? By bola pálka ... otázne je ako by na to reagovali tesnenia a komponenty TČ, nakoľko si nie som istý, či sú na takéto médium stavané. Ale samozrejme to sú len moje domnienky.
Odpovedať
@dominik_galaba Potrubie mám asi 2 m a je masívne izolovavané, nemyslým že sú tam nejaké veľké straty, lebo ked nakurí do AN, tak vypína a už točí len podlahovka a primiešava AN . Zvyčajne jeden dlhý cyklus zrána , a potom sporadické pritápanie a dotlačenia tepla do AN Nemrznuca zmes je na to orig. pre kurenárske systémy. Nie je s tým problém rátal som tak 500€ a robí sa to na konkretnu minusovú žiadanú teplotu, a aj tak sa to dorieduje vodou. Zaujíma ma to preto lebo súčastou domu je aj garáž s podlahovým kurením, je riadne masivne izolovaná ako súčasť obláky, no bojím sa ju nechať uplne vypnutú lebo podlaha tesne pri garažovej bráne v hlbokých mrazoch, ak netopím, býva dosť studená, aj napriek izolácii, / brána nie je nejako super špeci izolačná trieda / a nechcel som riskovať rozrhnutie trupky / i ked by sa to asi najkskor nestalo, / teraz v garaž topím na 25 st. a nie je to nejako nakladná záležitosť pri TC.
Odpovedať
@steav jednoduchá odopoveď: ANO možeš ju nechať vypnutú hoc aj v mrazoch , do tohho modelu PUHZ-SW100YAA nejde vody , je tam len chladivo, a a nie je to 11,2kW ale 10kW ak ti to povedal predávajúci tak ta oblbol. ale 1,2kw nie je veľký rozdiel zase- Ak už máš vnútornú jednotku napustenú vodou, a nechceš ju používať, tak by som nechal stanby, má to automatickú protimrazovú ochranu,
Odpovedať
@fural... pri A7W35 má nominálny výkon 11.2 kW. Je to v tabuľke.....
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 rokoch

Odpoveď na príspevok od steav:

Je to vzduch-voda s R410A, typ PUHZ-SW100YAA 11,2…
@steav Vytvoril som skupinu na FB pre majiteľov TČ Mitsubishi https://www.facebook.com/groups/69789...
Odpovedať
Článok sa načítava...

Odpoveď na príspevok od steav:

Mozem nechat dlhsi cas vonkajsiu jednotku bez nap…
@steav neviem ci to je dobrý nápad. A potom ju zapneš na bombi? Mala by byt aspoň 24 hodin pod napätím pred spustenim
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?