Odpoveď na príspevok od jadro123:
Dobry den, mam vnutornu jednotku umiestnenu vo vy… @jadro123 čiže chceš robiť predstenu, kde necháš aj nejaké otvory na prudenie vzduchu a následne to chceš hlukovo izolovať.... Zázraky totok....Odpoveď na príspevok od jadro123:
Dobry den, mam vnutornu jednotku umiestnenu vo vy… @jadro123 fotka by viac napovedala..Odpoveď na príspevok od jadro123:
Dobry den, mam vnutornu jednotku umiestnenu vo vy… @jadro123 je to somarina. Vnutorna jednotka musi byt vzdy z predu pristupna v plnom rozsahu z dovodu servisu. Takisto je tam hydraulika, filtre a teda nie je mozne ju zatvorit ako geberitOdpoveď na príspevok od neutrino:
@jadro123 je to somarina. Vnutorna jednotka musi … @neutrino ten pristup si si pomylil elektrickym rozvadzacom, ze?Odpoveď na príspevok od jadro123:
Dobry den, mam vnutornu jednotku umiestnenu vo vy… @jadro123 normalne tam sprav otvaracie dvierka / posuvne dvere a zabezpec cirkulaciu vzduchu. nieje to ziaden problem. klno ludi to tak ma spravene aj s plynovymi kotlami.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@neutrino ten pristup si si pomylil elektrickym r… @rapidek nie.... je ram mechanicky filter, magneticky filter, manometre... niekto ma aj obehove cerpadlo a samozrejme pri servise sa vsetko kontroluje aj vo vnutri. Elektricky rozvadzac musi mat volny priestor 80cm ale z ineho dovodu. Toto je tiez elektricke zariadenie. Ja som mal reklamaciu na daikin a prednu stranu celu potrebovali rozobrat a dokonca aj jednu bocnicu.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@rapidek nie.... je ram mechanicky filter, magnet… @neutrino ale ved prednu kapotaz mozes spravit vo forme otvaravych dvierok, posuvnych dveri a nemas aboslutne ziaden problem so servisnym priestorom. hadam sa tu nebavime o SDK obstavbe a podobnych zalezitostiachOdpoveď na príspevok od jadro123:
Dakujem pani za odpovede, nikde v navode som nena… @jadro123 vyrobca to udava, prikladam nakres ale je to koli manipulacii pri servise. nejedna sa o bezpecnostne odstupy. kludne si sprav kryci panel, aj ja by som to robil, ak by som nemal technicku miestnostOdpoveď na príspevok od jadro123:
Dobry den, mam vnutornu jednotku umiestnenu vo vy… @jadro123 určite daj vetrací (vetracie) otvor (otvory) do tej zásteny dole. Toto TČ je splitové prevedenie a vnútorná jednotka je prepojená s vonkajšou chladivovým potrubím. To chladivo je výbušné. Ak ti niekde na spoji pri vnútornej jednotke dôjde k úniku a nebude priestor inštalácie odvetrávaný, tak môže dôjsť k jeho kritickej koncentrácii.Odpoveď na príspevok od toky1:
@jadro123 určite daj vetrací (vetracie) otvor (ot… @toky1 podla dokumentacie, by tam malo byt chladivo R-410A. Podla wikipedie by to nemalo byt vybusne "R-410A is an A1 class non-flammable substance according to ISO 817" Si si isty, ze to moze byt vybusne. Cital som, ze sa dava aj propan, ale neviem, ci to mohli dat aj do tohto cerpadla. Myslis, ze mohli dat aj ten propan? Ak je tam ten R-410A, myslis, ze treba stale niekde otvory?Odpoveď na príspevok od toky1:
@jadro123 určite daj vetrací (vetracie) otvor (ot… @toky1 normalne vybusna je R290 - propan. R410 tiez hori, otazne je ci budu splnene podmienkyOdpoveď na príspevok od jadro123:
Otazka, je teraz, ci tam tie otvory mam dat a ak … @jadro123 jednu mriezku hore, jednu dole, napr takuto https://www.hornbach.sk/p/vetracia-mr...