Dobrý deň.
Mám otázku ohľadom nastavenia TČ Hitachi. Po inštalácií nám nastavili čerpadlo na fix 53 stupňov nakoľko máme v dome/rekonštrukcia radiátory (nové) ide o to, že keď je fix tak kúri max 15min a potom 1:30 pauza to ako ok.
Ale ak zmením na gradient, čo všade tvrdia, že je úspornejšie tak cykluje 5min kúri a 5min nie.
Najlepšie je že chlapi čo to inštalovali ext firma tvrdili je lepší gradient, a druhý čo boli osobne (dodávateľ,záruka) zase fix a tak to i dali, tak čo je lepšie nechať?
Skúsiť gradient a zmeniť body diagramu?
Skúšobne som dal max 50 min 38 spiatočku. A dal som do -12 a +12 nech to kúri. A 0 som nechal krivku to som neposunul alebo ju mám dať ostrejšiu, či vypuklú?
A ďalšia vec prečo keď má voda 22 stupňov tak obehové čerpadlo stále ide?
Ďakujem za odpoveď
Ešte dodatok, je to riadené ext. termostatom. To obehové má tiež dosť zaujíma prečo ho nevypne a ide v kuse v menu je thermo-off /nastavenie v základe/ ale v manuáli knižnom je že to je požiadavka vypnutia keď je bojler pripojený, dá sa to prehodiť na štandart - tu nie je žiaden popis ani v anglickom elektronickom dodatkovom manuáli, chcelo by to servisný manuál.
Pozn. Som elektrotechnik takže som autorizovaná osoba, viem ako čo nastaviť a zapojiť.
Len chcem aby to fungovalo, čo najefektívnejšie cena/výkon/spotreba 🙂 😉
Najlepšie by bolo toho dodávateľa už nevolat. Ten gradient je tkz. Ekvitermicka krivka. Princípom je že kúris iba toľko koľko potrebuješ aby si vykril tepelné straty pri danej vonkajšej teplote. Vtedy TC pracuje najefektívnejšie keď zohrieva vodu na čo najnižšiu teplotu. Škoda že ti tam nedali akumulacku, ta by sa ti pri radiátoroch hodila. Problemom je že nie jednoduché správne nastaviť tu ekvitermicku krivku, pretože v dome sa ti jednak neustále menia parametre (počet osôb, práčka, umývačka, sušička, slniečko zasvieti cez okná) ale hlavne ty ešte nevieš ako ten dom reaguje na zmenu vonkajšej teploty. Chce to čas a musíš sa s tým proste hrať. Ja s tým nemám veľa skúseností takže ti moc neporadil ako na to, ale sú tu majstri čo sa s tým hrajú dennodenne, takže určite ti poradia.
@jozik123 i tak ďakujem no popravde som si sám musel zapojiť i HDO a termostat, ešteže to viem inak kto by chcel manuál angl. môžem ho dať napr. na ulož.to
pekný zvyšok víkendu prajem 😉