Prosim o vyjadrenie sa k zapojeniu 120L bojlera Drazice..../napr....treba expanzku?aku?...atd./....v dome je to jediny zdroj teplej vody...dakujem za vsetky rady
Zapojené to je dobre. Ak dať expanzku, aby poišťák nekvapkal, tak kľudne aj na výstup teplej vody - namiesto kolienka dať t- kus, alebo niekam za poišťák, k vypušťáku. Expanzka tak 10-15 litrová
@roman818 Predtým, ako namontuješ exzpanzku premeraj si tlak na prívode vody. Ak je vysoký, tak ti to vôbec nepomôže. Podľa odporúčania @slonikpo má byť 2,5 bar.
@roman818 ak ten sifon nema gulicku tak sa bude voda vysusat a prenikne zapach z kanalizacie.
A ak naplno pusti poistny ventil tak Vam hadicka vystreli a zatopi miestnost😆
Takhle rozhodně správně zapojený bojler nevypadá. Jediný co je správně je vypoušták na studený , jelikož na to většina instalaterů zapomíná. Za prvé chybí barometr na studené ( jistota je kulomet) a za druhé dost hrubá chyba,Na teplý nemá ten ventil co dělat a už vůbec ne tenhle (motejl) z důvodu bezpečnosti.