Správne umiestnenie priestorového termostatu

Zobraz úvodný príspevok
Prajem všetkým pekný deň, premýšľam o tom, kam umiestniť priestorový termostat, ktorý bude riadiť kondenzačný kotol (2-12 kW) a rád privítam akékoľvek podnety (či už teoretické, ale aj praktické) lebo sa už zamotávam a neviem sa rozhodnúť. Kúrenie v dome: - dom vykurovaný radiátormi (zdroj kúrenia: KK s výkonom 2 - 12 kW) - výkon vykurovacích telies navrhnutý podľa tep. strát miestnosti na nižšiu teplotu vody - "nízkoteplotné kúrenie" - v miestnosti kde bude termostat nebude osadená žiadna hlavica na radiátore (prípadne mechanická, ktorá bude stále otvorená) - v ostatných miestnostiach na radiátoroch termostatické hlavice Predpoklady pre umiestnenie termostatu (ktoré som sa dočítal a naštudoval): 1. V miestnosti, ktorá má najväčšie tepelné straty (najlepšie ak je orientovaná na sever - neovplyvňujú solárne zisky) a zároveň je "trvalo" vykurovaná, resp. vykurovaná na teplotu, ktorú požadujem pri bežnom pohybe doma. Pri tomto bode som sa zamyslel a myslím, že správne by malo byť: "najväčšie tepelné straty na m2 (resp. m3) danej miestnosti, alebo sa mýlim? 2. Nie v kuchyni (varenie, v mojom prípade orientácia na juh) - nevhodné 3. Nie v obývačke (krbové kachle v miestnosti, orientácia na juh) - nevhodné Tep. straty miestnosti (prestup len konštrukciou, bez ohľadu na vetranie, solárne a iné teplotné zisky): Obývačka: 639 W, resp. 8,97 W/m3, teplota: 22 stupňov Kuchyňa: 585 W, resp. 11,32 W/m3, teplota: 22 stupňov Chodba: 200 W, resp. 5 W/m3, teplota: 22 stupňov Predsieň: 249 W, resp. 14 W/m3, teplota: 22 stupňov Izba 1: 400 W, resp. 8,45 W/m3, teplota: 22 stupňov Izba2: 475 W, resp. 10 W/m3, teplota: 22 stupňov Izba3: 516 W, resp. 10,6 W/m3, teplota: 22 stupňov WC: 77 W, resp. 10,88 W/m3, teplota: 22 stupňov Podľa odporúčaní by som mal dať termostat buď do izby č. 1, 2 alebo 3. Pôvodne som ho chcel dať do chodby (označené červené šípky) z dôvodu dobrého prístupu a kvôli tomu, že pri otvorených dverách sa budú teploty vyrovnávať (neviem ale do akej miery sa vyrovnajú). Pretože podľa tep. strát to vychádza tak, že ak mi teplota klesne o 0,5 stupňa na chodbe, v izbách klesne až o 1 stupeň (bez ohľadu na vetranie). Dalo by sa to vyriešiť nízkou hysterziou na termostate (napr. 0,1, teda v izbách by mi kolísala teplota +-0,2 stupňa). Prípadné otvorené okno v izbe by pri otvorených dverách zaznamenal možno aj termostat na chodbe a rovnako pri zakúrení v kachliach by zvýšenú teplotu zaznamenal termostat. Takže kam s termostatom? - do niektorej z izby alebo na chodbu, či inam? Budem rád za akýkoľvek názor. Riešením je aj bezdrôtový termostat, ktorý si časom nájde najideálnejšie miesto narozdiel od drôtového, ktorému už teraz musím vybrať miesto (len kto bude meniť potom tie baterky) :)
Odpovedať
1
2
@mgx Mame doma kotol Baxi a ked ho prisiel servisak ozivovat, tak sa zatvaril, ze kotol je dobry, ale nema ho rad prave kvoli elektronike od Siemensu ;-) Ale je fakt, ze na tom panovi bolo dobre len to, ze mi nezobral manual, kde sa nachadza aj cast pre instalaterov a mohol som si dostavit veci, na ktore sa vyprdol. Pri otazke, ci nepripoji aj nainstalovanu vonkajsiu sondu, mavol rukou, ze to je blbost... Momentalne bezime na rezime s vnutornym termostatom, ale jedneho dna sa pohram aj s pripojenim vonkajsej sondy. Zatial som rad, ze mame teplo a spotrebu v poriadku.
Odpovedať
@mgx Ja som to asi zle popisal,zoberme si napr vitodens 100w. Ak nan napojime len termostat on off,kotol nam ide na plny vykon a pri dosiahnuti max nadstavenej teploty do kurenia nam znizuje vykon a udrzuje max nadstavenu teplotu do kotla,tym samozrejme moduluje az ked nam ho terrmostat vypne.Ked nan pripojim vonkajsie cidlo,krivka sa da nadstavit na kolecku na kotly a kotol ide na ekviterm krivku a termostat nam hovori len ci chcem kurit,alebo nechcem,kotol taktiez moduluje .Je to len jednoducha regulacia s ktorou vlastne nic nenadstavime.len krivku a zapnutie kotla.Najlepsim riesenim je opentherm a vonkajsie cidlo. Ale ak niekto porebuje vypnut kotol a aj cerpadlo,nech si da on off termostat,teplotu vody do kotla na max 60 st do privodu a ak mu nevykuri dom tak ju zvysit.Pojde v kondenzacnom rezime atd.Da sa o tom vela pisat a uvazovat co je najlepsie pre dani dom.Ak som to zle popisal tak sa ospravedlnujem.
Odpovedať
Profilova fotka
ahoj, len tolkoto: ak nan napojime.... tento pripad je presne to co som hore popisal, kotol ignoruje regulator on/off a sprava sa podla vnutornej regulacie (logiky kotla). Ak by si vyhodil ten tvoj on/off regulator a spojil tie dva kable, spravalo by sa to uplne rovnako. Nastavenie ekvitermickej krivky na kotli by ma zaujimalo...co to tam vypisuje? Mozes to prosim ta odfotit, rad by som to videl ....
Odpovedať
Profilova fotka
@voodoo - ja mam kotle Baxi a ich regulaciu rad V spojení Siemens kotol Siemens regulátor sa tu prenáša kopec dát, ktoré sú nad rámec OT/+ protokolu. Ale dá sa to aj bez nich. Ani požitie Honeywellu pre kotle Geminox nie je "zakázané". K tým dátam sa dá dostat aj inou cestou. Hlavné je, že tie dáta vlastne žiaden uživatel ani nepotrebuje. Aj tak by som volil QAA73 pre všetky Geminoxi a Baxi. Majitela Geminoxu to už cenovo nezruinuje a je to to najlepšie, co na trhu je. > Osobne by som volil QAA73 aj pre všetky ostatné kotle. Jeho výhody: dá sa nastavit úplne všetko, na co si spomeniete pri riadení kotla, a nemusí sa nastvit vôbec nic, ked sa v tom nevyznáte. Má "automatiku na nastavenie automatiky". Adaptuje sa sám, ak vám ukradnú v noci EPS, tak s týmto regulátorom to nespozorujete. Nevýhody: žiadne okrem ceny. Zvládne: každý, aj ženy ktoré nezvládnu sms-kovanie. Po nsatvení základných casov sa netreba už nikdy o nic starat. > Ostatné:Všetky fungujú dobre a dopocítajú sa v podstate k tomu istému císlú - ako ich "velký brat" QAA73. Iba majú vlastné algoritmy pre tento výpocet. Takže fungujú spolahlivo. Jediný vážnejší rozdiel je v tom, že nemôžete naprogramovat úplne všetko, co sa Vám zachce
Odpovedať
Profilova fotka
Poradíte mi k mojim chaotickým termostatom k elektrickému podlahovému kúreniu? V spálni mám infrapanel, pod ním je termostat, ktorý je nastavený na 19°C, na termostate je 17°C a podľa teplomera je v miestnosti 15°C. Termostaty k podlahovému kúreniu pri zapnutom kúrení ukazujú nižšiu teplotu než je nastavená a nekúria. Teplotu podlahy mi signalizujú ako vysokú, lebo mám nastavenú na 18-19°C a na termostatoch mi ukazuje teplotu 22-24°C. V čom môže byť problém?Ďakujem.
Odpovedať
@mgx K nasemu kotlu bol QAA75. Ake su tam rozdiely oprotî QAA73?
Odpovedať
Profilova fotka
@voodoo qaa75/qaa78 nie sú nové náhrady qaa73. To je iný typ priestorového čidla/prístroja. Patrí do systému Albatros2. Použitie s Geminoxom LMU64 je možné, ale musíte mať aj príslušný ekvitermný regulátor zo série RVS Albatros2 pripojený cez clip-in. Geminox to podrobné uvádza na svojich stránkach. https://www.siemens.cz/siemjet/cz/hom... Zdroj: http://forum.tzb-info.cz/102057-qaa-7...
Odpovedať
Profilova fotka
@riama276 - kontaktujte dodavatela, pripadne preverte baterie. Riadenie el.podl.kurenia byva jednoduche, takze rozdiel teplot 4 stupne oproti teplomeru je pravdepodobne chybne nastavenie.
Odpovedať
Profilova fotka
@mgx Ďakujem. Nastaviť termostaty mali dodávatelia, resp. tí, ktorí spúšťali kúrenie?
Odpovedať
Profilova fotka
@riama276 - vysvetlenie funkcionality+zaucenie obsluhy a prvotne nastavenie je vecou cloveka, ktory system montoval/spustal. Ak tak neurobil, reklamujte to.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 1 roku
Dobry den.mame nastaveny termostat na 21 stupnou ktory je nq chodbe. Vv obyvacke mame 22 v kuchyni 20-21 na poschodi mame 20-21... Otazka na vas oplati sa vymenit termostat kde sa da nastavit hodinova denna teplota.napriklad pri odchode z domu alebo v noci? Ma to vyznam?
Odpovedať
Rada?
Odpovedať