@majkoj aspom cez vanoce prikur ked si uz ten krb vtrepal do domu. Bola by skoda ho nevyuzit. Ja som nakonec ani komin nepostavil. Ale uz pokukujem po elektrickom krbe Klarstein😃
@branoh ako som už písal, je tam problém s namŕzaním, ale to si už isto naštudoval, ak by som sa stým odmrazovaním netrápil tak, by som to zhnul tak že október len TC , november 50/50, december, január 75% špirála február 50/50 a marec len TC a ušetril som tých 300-400€ ročne, lebo zas v lete TUV za 80kW, čiže 700€ navyše a v lete bude návratnosť za tých 2,5 roka
u vás v BA vyžmíkaš s toho ešte viac na TC, však tam v noci pri tých izoláciách nebudeš potrebovať ani kúriť
No tak tomu TC nerozumiem,keď najviac treba tak kúris natvrdo špirálou.?..nestačilo by ti kúpiť obyčajný elektrokotol ? To ako keby si mal ženu a keď máš najväčšiu chuť musíš za milenkou a ešte jej aj. dobre zaplatiť..
@daralbajda nestačilo, čomu nerozumieš, treba čítať, lebo mi to šetrí aj TUV, čiže ešte raz, investícia o 700€ viacej návratnosť 2,5 roka, ešte stále nerozumieš, že s tým oproti el.kotlu ušetrím a má to aj návratnosť
myslíš, že drahé TC si v mrazoch nepomáhajú špirálou ?, minimálne pri odmrazovaní
@daralbajda celé aj s montážou stálo 1500€, nejdem stále na špirálu, čiže aj na kúrení niečo ušetrím oproti el.kotlu, a TUV hrejem väčšinou na TC, čiže do 10€ mesačne, čiže investičné náklady-návratnosť, nie je o čom, neverím,že kolektory sa mi vrátia za 2,5 roka, určite by ma to s el. kotlom stálo viac a nehučí minule bol u mňa pozrieť chlapík a pili sme kávu položenú na vokajšej jednotke a normálne sme sa rozprávali, bez zvýšeného hlasu, môžeš veriť tej hlučnosti 49dB, 3metre od neho nepočuť nič, alebo príď na kávu ak neveríš
Zdravim strechari :) Nemate niekto nahodou skusenosti s TC Panasonic Aquarea KIT-WXC09H3E5 9KW 3Kw spirala prave mi ho nacenili komplet aj s robotou 200L zasobnikom na TUV...Dakujem
to nieje moj pripad, to je susedova spotreba kuri dom na 23 stupnov peletkami ale realne v nom este nebyva,
tak ze elektrina nabehne ked zacne byvat a to je dost individualne.( tu na dedine ma kazdy zvaracku hoblovacku,cirkularku atd :)
Mne teraz vypocitali preddavky 44E (spotreba cca 4 tis kwh) +1 az 1.5 tony peliet (145E/t aj s dovozom) na ohrev TUV. Pouzivam male TC zem/voda (0.8 KW) a v pripade ze nestiha spina sa peletovy horak,tiez mam radi teplo 23.2oC :) TUV miname brutalne vela kvoli perlicke. inac dvojclenna domacnost,dom kolaudovany v 97