Ahojte, potrebujeme sa poradit ci mame sparavne nadimenzovany vykon TC.
Mame projekt bungalowu s obyt. plochou 79m2 (okr. DS), len podlahovka, bez komina, krbu. Obvodove steny TermoBRIK P12 DrySystem 290mm, navrhovane zateplenie bielym EPS 150mm, trojskla okna s min. 6 kom. profilom.
TC bude jediny zdroj kurenia a ohrevu TUV,
Projektant navrhol TC vonkajsiu jednotku Daikin Altherma LT OU 6 kW / 230 V, a vnutro TC Daikin Altherma LT IUFSC 6/8 kW / 400 V /9/ + TUV 260 L.
Viete nam prosim povedat, ci je to dobre nadimenzovane, ci netreba TC s vyssim vykonom?
Nebolo by dobre dat EPS s vacsou hrubkou (180-200)?
Sme trojclennea rodina – nestacilo by TC s +TUV 150l?
Dakujeme
Pripajam vypocet energetickej bilancie.
@sajo63 v tvojom su stare faktory, vyhlaska bola zaciatkom roku novelizovana a tvoj postup pocita s TC moj ako priklad s plynom a cisto elektrinou. Ale este raz, TC neovplyvni mernu potrebu tepla, ktora u teba presahuje normou urcenu hodnotu. TC ovplyvni iba primarnu energiu , to su dve rozdielne hodnoty.
@majkoj
Ano mernu potrebu tepla mam 56,17 kWh/m2.rok, cize presahuje hodnotu danu normou 50 kWh/m2.rok.
Projektantovy som napisal, zatial mlci.
Myslis na vyhlasku 324/2016 Z.z., ktora je platna od 01.01.2017, (predtym 364/2012 Z. z.)
Este jedna otazka, lebo mi to asi stale nie je jasne.
Globalny ukazovatel – primarna energia uvedena v EC sa vypocita takto:
ak potrebu energie berieme 70
Primárna energia = (70 / 2,9) * 2,2 = 53,1034 kWh/m2.a (potrebne dosiahnut min. A1, co je do 108)
Alebo som to zle vyhladal/vypocital
kokos chalani,ide vam karta ;) prepocty jak NASA ;) a vacsina z nas pozera len ci bude.produkt biely alebo sivy.
to kde si dosiel k takymto danostiam??si nejaky technik lebo asi beznu laik nebudes