Rozvadzac podlahoveho kurenia na strope v pivnici

Dobry den, v Nemecku v novostavbe som videl rozvadzac kurenia umiestneny v pivnici na strope. Zaujalo ma to, pretoze v mojom pripade to vychadza ako najidealnejsie miesto, ktore je v strede domu. Chcem sa opytat na Vase nazory. Nieje problem, ze je vodorovne? Pripadne dake problemy s tym, ze odvzdnusnovaky budu vodorovne? Dakujem.
Odpovedať
Automatické bankové odvzdušňováky vo vodorovnej polohe fungovať nebudú. Oni by v tomto zapojení pod stropom nefungovali, ani keby boli zvislo. Prečo? Lebo rozvody podlahovky sú vyššie, ako rozdeľovač. Namontovať sa to takto dá, aj odvzdušniť, len sa do systému NESMIE dostať vzduch, lebo to prestane kúriť. Takže tomuto zapojeniu by som sa ja osobne určite vyhol...
Odpovedať
Profilova fotka
odvzdusnovaky nefunkcne a za chvilu cele vykurovanie nefukcne.
Odpovedať
Rozdelovac pod stropom sa bezne pouziva pri systeme BKT(rurky v betonovej doske). Navrh okruhov musi byt spraveny spravne. Odvzdusnovaky na rozdelovaci sanozrejme nefunguju, riesi sa to inac.
Odpovedať
Rieši sa to vysokými prietokmi v odvzdušňovacích cykloch, prípadný vzduch sa hromadí vo vyrovnávačke, hore je nátok, dole výtok a na vrchu odvzdušňovací automat. Tak som to videl nie raz spravené ja, možno je viac správnych riešení.