Ahojte,
mam otazku ohladne rozdelovaca podlahoveho kurenia.
Kupil som dom a prerabal som kurenie.
Na vykurovanie mi sluzi teraz KK BAXI Nuvola DuoTec+ a podlahove vykurovanie ma dva rozdelovace prizemie a poschodie (spolu 12 okruhov.)
Podotykam ze ma 10 rokov (vzhlad a jednoduchost) a robil sa na nom len preplach a naliala sa nejaka chemia do systemu.
Zaujima ma ako ma byt spravne zapojeny privod a spiatocka - ja to mam zapojene podla farieb - cervena privod (hore) a modra spiatocka (dolu).
Metie ma, ze privod je vedeny cez termohlavice a nie cez prietokomery.....
Je to tak spravne alebo je to chyba?
Dakujem za reakcie vsetkym ktori sa vyznaju.
Áno, dobre ťa to mätie - prívod by mal byť cez prietokomery, aby sa dali nastaviť prietoky.
A tie hlavice sú iba ručné, na zatvorenie, nie termostatické.
Fungovať to bude, len to nemusí byť dobre vyladené. A možno by sa dali prehodiť hlavice s prietokomermi, ale to by mal vidieť kúrenár...
@dedo758 dakujem za tvoju reakciu - mas pravdu tie hlavice niesu termostaticke, ale len na zatvaranie. Co sa tyka regulacie prietokomerov tak mi idu nastavovat bez problemov pietoky, ale neviem ci je to dostatocne.
Mohol by sa prosim k tomu vyjadrit nejaky kurenar, ktory to pozna z praxe?
Dakuje.m
@roxxxy69 zdarec,akosi zistil, že to je prívod?Toto je skladaný rozdeľovač a pri montáži mohol kurenar zameniť len tie spinky modré a červené, ktoré držia rozdeľovač pokope.Privod môže byť kľudne spodná rúrka,ak by to bolo naopak, prietokomer by ti nešiel, tým pádom by si nekúril.
@robo28w - horny rozdelovac je privod pretoze je teplejsi ako dolny. Tak logicky mi z toho vyplyva ze privod je hore. Ako moze byt spiatocka teplejsia nez privod?
A prietokomery vsetky funguju...
@roxxxy69 ak prietokomery fungujú teda reagujú ak sa s nimi točí tak netreba riešiť.
V terajšej dobe je prívod na rozdelovacoch cez prietokomery. No pravidlo to u výrobcov nieje. ;-(
@gkrivanek dakujem za reakciu - ked to nieje pravidlo vyrobcu tak to znamena ze hydraulicky sa v tomto pripade nic nedeje? Nieje funkcnost kurenia nijako obmedzena alebo ucinnost vykurovania znizena?
Ci je voda priskrtena pred alebo za - je podla mna jedno - spomali sa takisto ako keby isla najprv cez prietokomer....Alebo je v tom nieco ine?
@robo28w vdaka, pozrel som na na nete a je to tak ako pises. Rozdelovace Universa sa montuju s privodom na ventily a spiatocka na prietokomery.Tak som spokojny ze netreba nic prerabat...