Ahojte,
mám rekuperáciu Sentinel Kinetic, teda obyčajnú pasívnu. Problém je, že keď je zapnutá proste dosť ochladzuje dom, ak to porovnám so stavom, keď je vypnutá.
Z výduchov ide proste dosť studený vzduch. Reku. beží prevažne len na 35% z toho dôvodu.
Ako to dobre a lacno poriešiť, bez výmeny rekup. jednotky? Realizovali ste niekto dohrev?
Dik.
@stanno No neviem, ale ked je vonku okolo 0°C tak mi z vyduchov ide cca. 20°C vzduch a nemam pocit ziadneho ochladzovania. Nemas nahodou prepnuty letny bypass alebo nieco take? Aka teplota ti vlastne z vyduchov ide?
@danculd Ahoj, neviem to presne zmerať, ale pocitovo je to výrazne chladnejší vzduch ako je v miestnosti. Bypass je vypnutý. Aký rekuperačnú jednotku máš?
To je fakt zvlastne, ja necitim ziadny pohyb vzduchu a uz vôbec nie chlad ani ked ide rekup. na intenzivny rezim. Predpokladam ze nemas vyduchy nad postelou/gaucom a pod.
@stanno Tak si kúp napr. v Alze nejaký s bezdrôtovým čidlom. Sú aj sady s 3 externými čidlami, môžeš merať teplotu na viacerých miestach.
https://www.alza.sk/sencor-sws-25-ws-...
Inak aj ja mám Sentinel Kinetic a do domu vháňa zohriaty vzduch. Nemeral som to, ale nemám pocit, že by to ochladzovalo. Niečo bude u teba zlé v nastaveniach. Alebo to máš zle zapojené. Kto ti robil rekuperáciu?
@chrobak7 si mi dal chrobaka do hlavy. Ako zle zapojené? to už teraz ani nezistím, keď je to všetko za sadrokartonom. Jedine čo môže byť zlé je že na jednotke sú poprehadzované jednotlivé potrubia.. ale to by asi bola riadna blbosť
@stanno Však to som myslel. Či náhodou len netočíš vzduch v dome dokola a ochladzuješ ho vonkajším okruhom. Ale to by si musel mať na jednotke prehodené zapojenie úplne do kríža, čo by už na pohľad bolo nelogické. Keď pozrieš priložené fotky mojej jednotky, tak ľavá strana je interiérová a pravá strana do exteriéru. A keď len prehodíš interiérové odsávanie s prívodom (tie dve ľavé potrubia navzájom), tak by sa nič tragické nemalo stať - akurát tam, kde by to malo odsávať, by to privádzalo vzduch a naopak.
Kup si taketo nieco a strc to cidlo do vyduchu. Ak mas vsetko spravne zapojene, pri vonkajsej teplote 0C a vnutornej cca. 22C by ti malo fukat odtial okolo 17C +-, zalezi od jednotky.
https://auto123.sk/shop/obchod/elektr...
Sentinel Kinetic ma maximalku podobnu ako moj Komfovent, cize 270m3/h. Ja bezim na minimum, co je 20% a vzduch je cerstvy, len vynimocne prekroci hranicu 1000ppm. To sme 2 dospeli a jedno male dieta. Neviem, kolko vas v dome je, ale 35% asi bude aj zbytocne vela.
Ak fukas odhadom 70m3/h vzduch o teplote 17C, tak o nejakom velkom ochladzovani nemoze byt rec. Ked das ruku k vyduchu, je to asi taky pocit, ako keby si slabo fukal ustami. Ja mam dohrev priamo v jednotke, ale je nastaveny na minimum, co je 15C. Aj som skusal pocas noci, ci bude nejaky rozdiel v zavretej miestnosti, kde sa nekuri, ked som dal na 23C. Ale veru nebol ziadny meratelny.
@jarosujo@stanno mam dve izby, ktore su stale zatvorene a je tam pocitovo zimsie. cca 2-3°C menej ako zvysok domu. v tych izbach este nemam osadene koncovky na privode, a ked stojim pod tym tak fuka tak cerstvo :) idem na 20%
@stanno
Tu máš návod pozri si ten letný bypess ak je zapnutý tak ho treba vypnúť a skontroluj akú teplotu tam máš máš nastavenú.
Tu to máš v návode popísané na str. 26
https://static.solar-eshop.sk/files/p...
@lipton734 keď nie sú nahodené tanierové ventily, tak to vždy fúka do spodu a nie do strán ako by malo. Ak nie sú ventily vzduch sa šíri najkratšími vetvami ktoré potom fúkajú nepomerne silnejšie ako tie ostatné. Pocitové vnímanie prúdiaceho vzduchu je iné ako reálne. Takže aj 18 stupňový vzduch sa môže zdať ako studený keď fúka na hlavu... Stačí odmerať bezdotykovým teplomerom teplotu vnútra vyústenia a je teplota prichádzajúceho vzduchu... Kým to nebude zmerané, nemá význam to riešiť.
Tak teplota zmerana. Ide z vyduchu +/- 20C. Tanieriky tam su. Co sa tyka vykonu musim to drzat nad 30% kvoli predohrevu, ktory potrebuje isty min. prietok vzduchu. Jeden predohrev mi uz odisiel.
@danculd sentinel nie je žiadny zázrak, už od +5 začína s rozmrazovaním, respektíve s ochranou výmenníka pred zamrznutím... má totiž len 2 snímače teploty, ktorými sa riadi... preto sa odporúča dávať k jednotke predohrev, aby držal teplotu prichádzajúceho vzduchu na 5 stupňoch...
@stanno Kvalitný predohrev má vlastný snímač tlaku a objemového toku vzduchu, takže ak nemá splnené obe podmienky tak sa proste nezapne. Neviem aký je tam predohrev 0,4kW alebo 0,6kW. Ak 0,4 tak minimálny prietok je 30m 3hod. ak 0,6kW tak 45m3hod... Každý predohrev by mal myl mať aj dvojstupňovú ochranu voči prehriatiu, takže by ho nemalo odpaľovať...odporúčam dať obe zariadenia (jednotku aj špirálu) na jednu zásuvku aby nedošlo len k vypnutiu jednotky a ohrievaš sa bude žhaviť...
@asex myslím, že predohrev je 300W. Max. u môjho Sentinelu je tuším 290m3. Takže ak by som znížil prietok na 20% nemalo by predohrev odpáliť. Vtedy, keď mi odpálilo prvý, bol tam tepelný most a kondenzovala tam voda.. mohlo byť toto príčinou?
@stanno sentinel má reálny výkon do 230 m3. pri 20% by to malo byť do 50m3, čo by malo stačiť... odpáliť špirálu mohlo iba ak by bol predohrev natočený regulátorom na dol. Ak bokom, tak určite nie. Povrchový kondenz stekajúci po povrchu je najčastejšia príčina porúch na rekuperačných jednotkách. Teoreticky to mohla byť chyba termostatu a proste sa prehrial...