Rekuperácia - filtrácia zápachu z komínov

Ahojte, po prečítaní niektorých starších diskusií som sa rozhodol založiť novú, kedže máme už september 2023, doba pokročila a na trh mohlo prísť niečo nové, lepšie, účinnejšie. Má niekto z Vás v dnešnej dobe nejaký účinný spôsob, ako pred vstupom do rekuperačky odfiltrovať zápach z komínov od susedov spalovačov? nejaké nové tipy filtrov, ich účinnosť, postupnosť cena? Ja som v minulosti používal tú čiernu carbon tkaninu, vhodnú najma do digestorov, to bolo bez efektu. Neskor som prešiel na KS WA filtre, tie sú rok od roka drahšie, ich účinnosť nebola vždy oslnivá a životnosť ani nie jednu vykurovaciu sezónu. čize ak máte nejaké nové tipy, sposoby, dodávateľov, tak sem s nimi :)
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od danielvalentin:

Ahojte, po prečítaní niektorých starších diskusií…
@danielvalentin ja som kedysi v zaciatkoch na odporucanie skusil pouzit tu carbon tkaninu do digestorov a bolo to fakt k nicomu. Kupil som toho vtedy viac, teraz to minam v digestore
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od danielvalentin:

Ahojte, po prečítaní niektorých starších diskusií…
@danielvalentin Zápach neodstrániš žiadnym filtrom, musel by si na vstupe mať nejaký dávkovať osviežovača vzduchu. Zápach to nie sú mikročastice, ktoré by si vedel filtrom odfiltrovať. Riešiť to trebalo pri projektovaní rekuperácie - vstupné otvory umiestniť čo najďalej od susedových komínov, alebo na druhú stranu domu.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od chrobak7:

@danielvalentin Zápach neodstrániš žiadnym filtro…
@chrobak7 zápach sa veru dá odstrániť, len to nie je jednoduché a lacné. Mnohokrát to býva tak, že čo sused ušetrí na kúrení plynom, to Ty minieš na vyčistenie vzduchu, aby si si neotrávil rodinu jeho splodinami. Nasávanie z exteriéru mám samozrejme zo strany, kde je najmenšia pravdepodobnosť nasatia dymu, čo však záleží od smeru fúkania vetra. Ale ak máš bezvetrie a nízky tlak k tomu, tak tú rúru možeš kludne potiahnuť aj 20m od domu a nepomože Ti to
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od danielvalentin:

Ahojte, po prečítaní niektorých starších diskusií…
@danielvalentin na nasávanie som dal MQ-135 + naprogramoval wemos D1. Ak je kvalita vzduchu nad limitom vypína mi to rekuperáciu. Ak sa kvalita vzduchu klesne pod limitne hodnoty, zapne rekuperáciu. Nasávanie mám na opačnej strane domu ako bývajú dymiči. Keď je inverzia, dym je všade...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od megdesign:

@danielvalentin na nasávanie som dal MQ-135 + nap…
@megdesign ako si to kalibroval? Iba pocitovo?
Odpovedať
@megdesign aku mas rekuperacku? nevadi jej caste zapinanie/vypinanie? aj vies cca, kolko krat mesacne Ti to zareaguje? toto by inak bola cesta, akou by sa dalo vybrat.
Odpovedať
@danielvalentin rekuperaciu mám Venus. Neviem či jej to vadí. Ale nehovorila nič zatiaľ. 😄 Ťažko povedať koľko krát... záleži kam fúka vietor, či je inverzia,... ale že to detekuje ako má viem isto, lebo tento rok v januári jeden deň okolo obeda tak dymili, že ako keby v celej dedina hmla padla... to sa sťažovala celá dedina .. a mne pekne rekuperacka vypla a zapla až večer, keď sa "vyjasnilo" 😄
Odpovedať
@cukrik25 v špeciálnom laboratóriu v Chicagu... 😄 jasné že pocitovo.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od megdesign:

@cukrik25 v špeciálnom laboratóriu v Chicagu... :…
@megdesign ako casto, resp kolkokrat za hodinu Ti to meria? Narazam na zivotnost
Odpovedať
@ondro81 každých 10 sekúnd... Životnosť čoho? Senzora?
Odpovedať
@megdesign hej senzora, chcel som nieco podobne zbastlit, ale v zahranicnych clankoch som cital, ze ten pocet merani je dost limitovany, jak napr. pri ziarovkach pocet zapnuti. Ak to bude merat kazdych 10 sekund ako u teba, tak fajn. Ak by to malo byt raz za 5 minut, tak to je k nicomu. Preto ma zaujima osobna skusenost
Odpovedať
@ondro81 tak mám ho tam skoro rok a netvári sa, že by chcel prestať fungovať. A keď, vymením za pár drobných z Ali... Problém pri senzoroch MQ je ten, že potrebujú "zahoriet" pred prvotnou kalibraciou...
Odpovedať
Článok sa načítava...

Odpoveď na príspevok od megdesign:

@ondro81 tak mám ho tam skoro rok a netvári sa, ž…
@megdesign Nj, MQ stoja prd, ale ten rozjazd... Kedysi som sa tymto vcelku zaoberal, ale prebili to ine zivotne priority... nebolo by lepsie riesit to senzorom SPS30? Je to pouzitelne na dym, neskusal si?
Odpovedať
@kejsix nepoznám. Rozmýšľam ešte nad BME680. Len tam to treba prepočítať...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od danielvalentin:

Ahojte, po prečítaní niektorých starších diskusií…
@danielvalentin ahoj, neviem akú reku používaš. ja objednávam z cleanfilter.eu - nie pre každú jednotku majú tento typ filtra, ale pre moju majú (Domekt R 450 V C6M), musíš si pozrieť čo majú v ponuke. nakupujem typ: Antiodor activated carbon filter F7 popis: Protizápachový filter s aktívnym uhlím F7 (ePM1 70%/AC). Filter s aktívnym uhlím ePM1 70% zachytáva prach, peľ, spóry plesní, častice spaľovania a častice smogu a tiež pohlcuje prchavé častice (pachy) a nebezpečné plyny ako NOx, O3 atď. Predpokladaná doba prevádzky: 3 mesiace. Odporúča sa pre oblasť silného znečistenia ovzdušia a silných oblastí nepríjemných: centrá miest, priemyselné a zóny s vysokou premávkou. odkedy používam netuším v dome kto kedy spaľuje zelinu alebo vypúšťa žumpu do potoka, resp. prečerpáva do kanalizácie, lebo pri dome mám kanalizačnú prečerpávačku (prečerpáva ponad potok) a ľudia sú hovadá, takže za mňa spokojnosť. tiež som dumal pôvodne nad snímačom zápachu - lenže chcem mať vždy vyvetrané...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od jakubs777:

@danielvalentin ahoj, neviem akú reku používaš. j…
@jakubs777 vďaka za tip, inak tá uvádzaná doba prevádzky nie je nič moc. možeš ju z praxe porovnať s realitou?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od danielvalentin:

@jakubs777 vďaka za tip, inak tá uvádzaná doba pr…
@danielvalentin Určite ti ten filter pomôže, ja som ho dával tiež na Domekt r400 ale znížil som aj výkon rekuperacie ak niekto aktívne kúril 😀.
Odpovedať
Tiez pouzivam AC F7, davam stale novy na zaciatku udiarensko/krbovo/hmlovej sezony = +- november a potom o pol roka dalsi +- na zaciatku sezony spalovacov. Nieco to pomoze, ale zazrak cakat netreba.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od danielvalentin:

@jakubs777 vďaka za tip, inak tá uvádzaná doba pr…
@danielvalentin ahoj, raz za pol roka mením - vždy na začiatku sezóny ako písali aj vyššie, aby bol efekt odstránenia pachov čo najúčinnejší - hlavne na zimu. teraz som zaradil na hlavný prívod aj filter na hrubé nečistoty (konkrétne: potrubný filter SRT s obručou), aby som odľahčil tento AC F7 filter, ale ten polrok je asi taký strop toho AC F7 filtra (manželka už hovorila, že bolo jemne cítiť dnu, keď niekto pálil vonku). inak píšu vyššie, že im to neprináša možno až taký efekt - to bude mať súvis dimenziou rekuperácie a intenzitou vetraním - ja vetrám s jednotkou takto: - 50 % (cca 250 m3/hodina): 6:30 - 8:00 a 10:00 - 12:00 - inak 30 % (cca 150 m3/hodin) - predpokladám, že v tomto režime pri nižšom prietoku ten filter asi stíha aj väčší záhul, preto je u mňa efekt odstránenia pachov zrejme o kúsok účinnejší pracujem z domu, ale inak sme boli doma do septembra 2+1 a bolo vždy pocitovo vyvetrané.
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od danielvalentin:

Ahojte, po prečítaní niektorých starších diskusií…
@danielvalentin ja pouzivam tento: https://www.klimatizacia-vetranie.sk/... rozhodne funguje... 😉 Len treba urobit filtracny box a predradit pred neho predfilter M5 alebo F7 (tieto menit cca 3x do roka), lebo si ten uhlikovy za sezonu zlikvidujete.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od abobo:

@danielvalentin ja pouzivam tento: https://www.kl…
@abobo a nevyslo by lacnejsie radsej prispievat susedom na plyn? 😃
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od danielvalentin:

@abobo a nevyslo by lacnejsie radsej prispievat s…
@danielvalentin myslis polke dediny?
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?