Protherm Leopard 24BTV + zasobnik TUV

Ahojte, máme kotol Protherm Leopard 24BTV s prietokovym ohrevom TUV a čoskoro budeme mať v kotolni aj 300L zásobník pre solar. Dohrev by som chcel riešiť tým kotlom. Ako to čo najrozumnejšie vyriešť? Použiť prietok TUV (kde je max 60°C) alebo vystup na radiatory (max80°C) ? Prikladám aj schému čo ma napadlo na zapojenie prietoku u vymeníku v zásobníku.
Odpovedať
Profilova fotka
@petrinkos Ak podla schemy tak by som doplnil malu expanznu nadobu a nejaky odvzdusnovaci ventil, ale umiestnit ho treba tak aby sa dal okruh odvzdusnit. Ak z okruhu radiarov tak cez trojcestny ventil, odpadla by exp.nadrz + odvzdusnovaci ventil. Neviem co je jednoduchsie, ja by som skusil najprv to podla schemy, vyuzijete moznost ohrievat vodu a sucastne kurit.
Odpovedať
@yuri66 dakujem za radu... Mam este jednu variantu vid foto... Ak to nepouzijem ja tak mozno niekomu pomoze... Lebo kotlari ma nahovaraju iba vymenit kotol.
Odpovedať
Profilova fotka
@petrinkos Ked novy kotol tak urcite nie s prietokovym ohrevom vody, to je riesenie len pre tych co maju malo miesta
Odpovedať
Zbytočne komplikované s tým prepínacím ventilom... Ked už prietokový PK tak taký ktorý si vie strážiť výstupnú teplotu TUV a teda bud len dohreje predohriatu vodu, alebo ak je vstupná teplota SV vyššia ako žiadaná teplota, tak ani nezapne horák. Ja som to nakoniec vyriešil PK s ohrevom TUV v externom zásobníku. V tvojom prípade by to teda chcelo zásobník s ešte jedným "hadom" vo vnútri zapojenom do PK.
Odpovedať