Prosím o radu,čo znamená F70?

Dobrý deň,mam kotol Protherm lev 24 kkv a ukazuje mi chybu F70 čo stým?
Odpovedať
To si robis srandu? Google a ides,hned prva odpoved. Cela prirucka je tam https://www.google.com/search?client=...
Odpovedať
@nitrajana pozeral som ten link od hoblinky, no protherm je v navodoch skupy, v prvom mali tomu venovanu 1 stranu po F4 a v druhom po F21, pre vsetky zvysne chybove hlasenia treba skusit restartovat kotol a kontaktovat servisaka. Nic moc navody... nejak sa tu kopia problemy s prothermami , len tak medzi recou...
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 3 rokoch
F70 , F-70 , alebo aj F.70 je porucha komunikacie s interface. INTERFACE je v pripade kotlov PROTHERM Lev 28 kkv kko mensia doska s klavesnicou resp tlacidlami. Vacsinou staci kotol restartovat, ale postupom casu a hlavne po vypadku elektriny sa zacne predlzovat doba pokym to zacne opat fungovat. U mna to uz bolo cca 5-7 hodin. Cena nahradnych dosiek sa mi zdala privysoka a nielen preto, som si to opravil sam. Da sa to vyriesit vymenou dosky interface, ale ak ma kotol viac ako 8 rokov moze byt potrebna vymena aj zakladnej dosky. Ja som si dosky opravil sam, viem co to presne sposobovalo v mojom pripade, pretoze som menil postupne vadne suciastky a skusal. Ak ma niekto zaujem si to poriesit sam a je zrucny elektronik, moze sa mi ozvat na nrg(zavinac-udenac)post.sk Ak sa rozhodnete pre vymenu dosky interface, je potrebne dodrzat urcity postup. Po vymene novej dosky sa ukaze tiez F70 s hlasenim SE-24. doska interface (v r.2022 - 73,20e u MASmasaryk.sk) 59,42 na dielynakotly.sk zakladnej dosky (v roku 2022- 120e u MASmasaryk.sk) 173e na dielynakotly.sk preverte si cisla dosiek pred objednanim. link na obchod: http://vo.masmasaryk.sk/e-shop/Prothe... http://vo.masmasaryk.sk/e-shop/Prothe... Ak by niekto menil spominane dosky mal by som zaujem o tie vase stare na studijne ucely pri hladani poruchy co im bolo. Servisaci vacsinou menia rovno celu dosku nehladaju pricinu. PS.: majitelia kotlov z rady LEV mate dotiahnute vsetky torx skrutky na kondenzacnom vymeniku ?
Odpovedať
Profilova fotka
vadna riadiaca alebo displayova doska, vacsinou podpatie odpali dosku.po vypadku napatia kotol uz nenabehne, resp.po minute-dvoch ukaze F70. reset docasne pomoze, ale chyba sa opakuje. Servisak sa nema cas kaslat s opravou el.kondenzatora za 10 centov, meni dosku a kluse na dalsiu zakazku...dnesny svet ...
Odpovedať
@mgx to máš žiaľ pravdu, koľkokrát je riešenie úplne jednoduché a aj finančne nenáročné. len firmy uprednostňujú také, aby sa im to vyplatilo.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 1 roku

Odpoveď na príspevok od nrgpostsk:

F70 , F-70 , alebo aj F.70 je porucha komunikacie…
@nrgpostsk Ahojte, ktoré kondenzátory treba vymeniť ako prvé na ovl. doske ? Ďakujem za odpoveď
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od mgx:

vadna riadiaca alebo displayova doska, vacsinou p…
@mgx Ahojte, ak si ešte pamätáte, ktoré kondenzátory trebať ako prvé vymaniť na ovl. doske ? Ďakujem za odpoveď
Odpovedať
Profilova fotka
@naftar este raz, diely vo VTZ sa neopravuju, menia sa, lebo nevies zarucit funkcnost na 10 rocnom krame. Pri danom kotli je to velmi na zvazenie, ci to vobec menit, lebo vymennik je po 10 rokoch tiez uz na hranici zivotnosti a ten tvori 30% ceny kotla, s cenou dosky 50%. Samozrejme, su ludia co len menia a opravuju, ale je to kazdeho volba. Najstarsi kotol co som opravoval je vaillant 1985 kondenzak, doteraz bezi. Majitel nechce vymenit, aj ked za opravy uz dal cenu 3novych kotlov. K oprave dosky, pomeras parametre vsetkych kondenzatorov a ak su na hranici/za nou, vymenis. Pri 10 rocnej doske treba uz vymenit skoro vsetko.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 mesiacoch
@mgx ďakujem, vymenil som preventívne 5 elektrolytov na veľkej doske. Najskôr ale doporučujem odstrániť F.70 a až potom kondenzátory... Na doske tlačítok (F.70) bolo treba vymeniť eepromku, podľa postupu ako keby sa použila nová doska. Treba si pred výmenou naštudovať veľmi podrobne servisný manuál, zapísať parametre L1 a L2 a ďakujem pánovi nrgpostsk za príspevok, teda najskor zapísať parametre L1 a L2 pri pôvodnej doske. A kúpiť úplne novú dosku s tlačítkama. A postupovať podľa servisného manuálu kotla. Pri troche zmätkov a nepozornosti, vyrušovania, sa mi podarilo v priebehu poobedia kotol rozchodiť. Teda dosky sa automaticky námpárovali k čom je samozrejme treba im pomôcť nastavenie dôležitých parametrov L1 a L2. (Na displeji kotla príde oznam SE 04 treba zrušiť požiadavku servisu v L1 L2 parametr 84 nastaviť na dve čiarky - - Ďalej kotol potom pri svietení tretej diódy napíše 04 ako malý tlak vody /to ale nebola pravda stačilo niekoľkokrát kotol vytiahnuť zo zásuvky elektriky z dlhými časmi a medzitým vždy kontrola parametrov na nastavenie tak ako to bolo predtým pr pôvodnej doske. Dôležité parametre 0 50 51 71 84 93 ) Je aj lacnejší postup, že na doske tlačítok vymeníme eepromku 24LC32AT SN . Ešte raz vďaka Vojtovi
Odpovedať
Profilova fotka
Veru tiež očakávam, že môj protherm po 24r. ktoré teraz má odíde, najhoršie je že sa to stane v zime 🫣
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?