Zdravym Mam kond. kotol Viessmann Vitodens 200 s ekvitermikou Nastavena krivka a tri casove useky kedy ma kurit. 3 mesiace bez problemov len problem nastal dnes v noci kedy zacal kotol kurit mimo stanoveneho casu Moze to suvisiet s tym, ze bolo v noci -20 stupnou alebo s ochranou proti zamrznutiu? Dakujem
@roman225
Tovarenake nastavenie je ze pri -7C zacina zvysovt postupne utlmovu teplotu teda zacne kurit a pri -14C uz sa dorovnava utlmova teplota s dennou teplotou.
Teda ak mas na noc nastavenych povedzme 20C a den 23C tak od -7C vonka sa zacina kurit a pri -14C sa dorovnava na 23C. Mozno ti to nastavili na ine teploty. Ja to mam tak ze pri 0C automaticky nejde no utlmu.
@roman225 jo. otvor manual od vitodensu, ten pre uzivatelov, nie pre montaznikov, nalistuj stranu kde sa hovori o vitotrole resp, konfiguracii teplot a tam to bude.
uz viac konkretnejsie sa mi neda. sorry