Problém s plynovým kotlom ATTACK

Ahojte, mám problém s plynovým kotlom ATTACK - 24KW, mám aj plynový a aj na drevo. Keď kúrim drevom je všetko v poriadku a každý radiator je horúci. Akonáhle zakúrim v plynovom, polovica radiatorov je vlažná a spiatočka úplne studená. Servisáci chodia ako na hodiny klavíra a nič. Nemali ste niekto v minulosti tento problém? Radiatorov je 16, mám 2 poschodvý dom... Bratia majú to isté ten istý kotol a všetko v poriadku, čo sa týka ich domov, sú na 90% rozlohou identické ako môj a minulý rok ešte zateplené nemal nikto. Tento rok som ja zateplil... Ja ho mám rok a stále problém. Ešte začiatkom roka bol každú chvíľu zavdzušnený. A to nehovorím že za 1 rok spálil 3500 m3 plynu. Najradšej by som ho predal, no pokazený predávať nechcem nikomu. Ďakujem za rady.
Odpovedať
@ivan_lv Zrejme je v ňom niečo blbo nastavené.
Odpovedať
@ivan_lv Skús prečistiť filter pred čerpadlom, alebo skontroluj funkčnosť ventilov, alebo napojenie výtlaku na výtlak.
Odpovedať
kotol cykluje? tzn zapina ho a po chvili vypne?
Odpovedať
my ho tiez mame a tiez som ho musel nastavovat aby kuril tak ako ma avsak na rozdiel od teba mame podlahovku. Tiez som snim mal problem kym so si ho nenastavil podla svojich potrieb
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?