Ahojte . Pred blower door testom by som sa chcel informovat ohladom kritickych miest (predpoklad na netestnosti) pri 2 podlaznej murovanej stavbe (porobeton) s montovanym zelezobetonovym stropom (rector obe podlazia) na ktore by som sa mal zamerat (sposob utesnenia,pouzity material atd) .
Ti ktori uz maju uspesny (n50<0.6h–1 ) blower door test za sebou, ktore miesta este museli dodatocne dorabat pri teste , na ktore detaily sa zamerat okrem tychto co spominam dole ?
Zatial co mam v plane:
-utesnenie dveri/okien vonkajsimi a vnutornymi paskami
-utesnenie prechodov (kanal/elektrika...) cez obvodove murivo/stropy butylkaučukovou páskou/tmelom
-elektricke kable budu v murive v drazke omietnute, krabicky zatmelovane
-netesnosti v obvodovom murive budu utesnene lepidlom
-vnutorna omietka bude tvorit vnutornu vzduchotesnu rovinu , omietnuta az po zakladovu plantu
Dakujem za rady
@supiiik v tomto pripade by sa to dalo poriesit tym,ze sa Geberit namontuje az po zavedeny omietok+zatmelenie prechodu kanalizacie ?
Je mozne Geberit prichytit nie do zakladovej dosky ,ale do poteru ?
Prosím vás myslíte,že by bolo vhodné,nevhodné? požiadať predávajúceho nového domu,ktorý robil dom na kšeft,aby umožnil pred kúpou domu kupujúcemu ktorý by si to jasné zaplatil spraviť tento Blower door test,či?
Zaujimalo by ma aky tmel ste pouzivli v el.krabickach okolo kablov na utesnenie? Tiez v rohoch budovy v prechodoch podlaha stena v dilatacnej skare je lepsie pouzit tmel alebo staci aj pur pena na vytesnenie?