Podlahove kúrenie v 1 izbe nám nejde, paradoxne v tej cez ktorú sú všetky prípojky zavedené ako je to možné podľa vás lebo ani vodar netuší a už som zúfalá 😞
@danculd áno idem na to. podlahovka hore na poschodi nam funguje v 3 izbach aj na chodbe a dalsie 2 nic, prave cez tie, cez ktore ide hlavny privod, kam su tie rurky privedene, tie izby maju stale 18 stupnov, ostatne 21 a dolne poschodie stale 22.5, ani pan, kt. to zavadzal nechape, lebo logicky ked cez ne ide teplo do ostatnych izieb, tak ako je mozne ze prave tie ostavaju chladne, uplne ako vonku chladny vzduch.
@danculd Rozvadzac hlavny je v technickej miestnosti na 1 poschodi, ale hore na 2hom mame dalsi, odkial to cele ide cez tu miestnost, kde sa vobec nekuri, posielam foto, mozno to pomoze, tie dve cervene nalavo nevyhrievaju, ale tie tri napravo ktore vedu do kupelne aj hostovskej i zby na druhy koniec idu.
@mgx kotol fičí a hreje momentálne na 29 stupnov a teplota v dome nastavená na ovládaní 22.5. Kotol sa automaticky vypne keď dosiahne teplotu ale dole krásne pre hreje aj zvyšné horné 3 izby ale tie dve nikdy.
@sisiatko12 mne sa vidia tie dva rebriky velmi priskrtene, alebo az zavrete. Skus ich otvorit ciernymi koleckami o par otacok do protismeru hodinovych ruciciek. Popripade odvzdusnit rebrikove radiatory ak nepomoze otvorenie prietokomerov.
@nicearty ona riesi to ze nekuri podlahovka nie rebriky... trosku nechapem preco je rebrik napajany z rozvadzaca podlahovky.. ale tak nemusim vsetkemu rozumiet.
. skusil by som uzavriet este 3 okruhy a nechal len jeden aktivny. @sisiatko12
@sisiatko12 presne tak, okruhy oznacene ako REB WC a REB KUP mas prietoky 0. Ukazuju to tie dva plavakomery. Treba pozriet preco. Jedna vec ze spiatocky mas dole na tychto okruhoch mas uzavrete.Druha moznost je ze mas priamo uzavrete rebriky na tychto radiatoroch.Skratka treba dosiahnut, aby sa tie plavaky na tychto 2 okruhoch posunuli dole.
@mgx som trosku zmeteny... pani pise: " tie dve cervene nalavo nevyhrievaju, ale tie tri napravo ktore vedu do kupelne aj hostovskej i zby na druhy koniec idu.:" trosku sa to myslim nezhoduje so stavom prietokomerov.
ste si istá, že máte dobre označené prietokomery?
lebo tiež mi nejde do hlavy, ako môže vyhrievať izbu prietok, kde je 0 L/m a zasa kde je prietok 2 L/m izbu nevyhrieva :))
@sp4jo@mgx A co ak je zle popisany rozvadzac a v podstate tie dva prave okruhy nie su rebriky ale podlaha?V kazdom pripade urcite stoji za vyskusanie otvorit prietok na tych dvoch,popripade preverit uz vyssie spominane,ci su neni zatvorene spiatocky.
Ďakujem vám všetkým skúsime to po otvárať a hlavne ze nás vodar hovoril ze všetko je na maximum, čiže mam po točiť proti smeru hod.ruciciek aby sa tie okruhy otvorili viac?
@sisiatko12 najskor uplne odskrutkuj tie biele ventily na spiatocke, v tvojom pripade prave dve vetvy, a nechaj ich nasadene len aby nevypadli. Potom tie čierne kolieska na prietokomeroch. Ale otvaraj opatrne, niektore rozdelovace su tak vyhotovene, ze je mozne tie prietokomery uplne vyskutkovat. Otvor ich max na uroven tych vetiev co kuria. Na prietokomeroch je riska a vo vnutri ukazovatel ktory ukazuje prietok. Na vetvach co kuria je vidno ze je ukazovatel stlaceny, zatial co na ostatnych dvoch je vidno ze je uplne, hore, to znamena ze cez tie vetvy nie je ziaden prietok.
@nicearty ďakujem skúšali sme aj sa nám zdá ze sa teplota zvýšila. Ale dnes to pôjde ešte odvzdusnit a odstaví 2 okruhy tak uvidíme ale potvrdil ze to nefunguje naozaj tak sme sa kus aspoň posunuli uvidíme dnes.
Tak páni ani vzduchová bublina nebola, ani slabé čerpadlo nie je a v tej miestnosti kde bola zima je dokonca zimsie - skúšali sme na dolnom poschodí aj ubrať a hore pridať, kadečo... Posielam aktuálnu foto asi zavolám odborníka. Tie prve 2 rurky naľavo nejdu dobre. Nie sú úplne ľadové však.
@sisiatko12 z tej rozmazanej fotky, ktoru si tu pridala 3x (z toho 2x zbytocne) sa da vycitat nic. ALe uz laicky pohlad na prietokomery ukazuje, ze tam mas prietok 0-0.5l/s co je malo. Tie plavaky musia ukazovat aspon 1-2L/min idealne.Kym nemas prietok, tak teplo do izby nedostanes. SKus dat lepsiu fotku a rovno si zavolaj niekoho, kto tomu rozumie. Ty to zjavne nie si :). ALebo treba kontaktovat dodavatela, ktory v tychto pripadoch zmizne ako para nad hrncom.
@mgx presne to som spravila a nevie co s tym, lebo tie riesenia co som spominala boli moj napad, to sme s nim pozreli a nic z toho nezafungovalo, tak uz sa neozval... tie 2 foto som samozrejme nechtiac pridala, lebo to neslo nacitat a zrazu naraz, ach
Zdravim, prosim o radu prvy prietokomer kupelka ostane takto vysiet na 1l/min aj ked je obehovka vypnuta bude treba ho vymenit alebo to nevadí. Lebo pociťujem ze malo vykuruje kupelku aj ked je ventil pusteny na max 2l/min. Moze to byt tym alebo treba este ubrat prietok na ostatnych izbach. Este ma napadlo aj to ze tam je najdlhsi okruch 85m.