Poruchy a servis tepelných čerpadiel

Zobraz úvodný príspevok
Profilova fotka
Zaujimalo by ma, ci ste uz mali niekto pokazene TC. Co a ako ste to vyriesili? Co presne zahrna servis TC vzduch_voda? Zatial mi Daikin slape druhy rok bez problemov. poprosim Vase skusenosti.
Odpovedať
@peterrr18 no moze ked nedokaze odmrazit cely vyparnik a ten neustale znova namrza. Pri odmrazovani sa odmrazoval cely?
Odpovedať
Áno, praskol výmenník vo vnútornej jednotke. Keď sa odmrazoval, tak bol vždy celý odmrazený, ale odmrazoval sa niekedy aj 2-3 krát za hodinu, keď bola teplota vonku okolo 0. V zázname chýb som mal chybu ch 26 myslím, a bolo to niečo s výstupnou teplotou kompresora.
Odpovedať
@peterrr18 2 a 3x odmrazovat za hodinu v urcitych podmienkach nieje problem
Odpovedať
@peterrr18 Ako je vyriesene ohrievanie toho vnutorneho vymennika pocas odmrazovania? Je pocas odmrazovania v cinnosti vnutorne obehove cerpadlo?
Odpovedať
Profilova fotka
@supiiik Piše že bol stale rozmrazeny
Odpovedať
Profilova fotka
@peterrr18 Plnia ti to chladivom R410A alebo uz novym R32 ?
Odpovedať
@yuri66 Pochopil som to tak, ze odmrazeny bol vonkajsi vymennik. Ja sa snazim zistit, ci pocas odmrazovania VONKAJSIEHO vymennika, kedy sa vlastne ochladzuje ten vnutory, islo obehove cerpadlo, ktore ten chlad odobera z vnutorneho vymennika odobera
Odpovedať
Profilova fotka
@supiiik To by nerozmrazil vôbec keby mu necirkulovala voda na sekundárnej strane, odkial by mal energiu ?
Odpovedať
@yuri66 Praveze odmrazil. Ak isiel kompresor, tak len zlomok el. energie sa premeni na mechanicku, zvysok je stratove teplo, ktore ide do chladiaceho okruhu. Toto dokaze odmrazit vankajsi vymennik. Horsie ale je, ze ak na sekundare nejde cerpadlo, tak teplota zacne velmi rychlo klesat a kedze v sekundare zvacsa nebyva nemrznuca zmes, tak zamrzne.
Odpovedať
Profilova fotka
@supiiik Cakal by som ze slusne TČ ma snimac prietoku na sekundarnej strane
Odpovedať
@yuri66 Ak by na sekundare bol prietok, tak ten vymennik nezamrzne. Snazim sa zistit, kde sa mohla stat chyba a prve ma napadlo, ze jednoducho ten vymennik zamrzol, lebo tam ziadny prietok nebol (alebo bol slaby). Tiez by som cakal, ze nejake ochrany tam su, ale zrejme su nedostatocne, ak vobec. Inak by tu dotycny dany problem nemusel riesit...
Odpovedať
Profilova fotka
@supiiik Suhlas
Odpovedať
Článok sa načítava...
Niesom si istý, ale myslim že pri odmrazovaní bežalo obehové čerpadlo, odmrazovalo sa dobre, keď som to pár krát sledoval, ale ako som už spomýnal, pri odmrazovaní bola vždy na vnútornej jednotke námraza,na potrubý čo vedie von k vonkajšej jednotke, to je ok? A este sa opýtam na minimálnu dĺžku prepojovacieho potrubia, je tam nejalé minimum? Lebo ja mám max 3 metre. Napadá ma či nebude zlá inštalácia, lebo nieje normálne, aby som behom 2,5 roka riešil 4 poruchy.
Odpovedať
@peterrr18 Namraza na potrubi moze signalizovat malo chladiva, alebo aj upchaty TEV. Dajte si to pozriet nejakemu chladiarovi. Potrubie medzi vonkajsou a vnutornou jednotkou je spajane pertlom (je na tom taka matica), alebo je spajkovane?
Odpovedať
@peterrr18 Este k dlzke potrubia. Napr. klimatizacie mavaju v dokumentacii uvedenu minimalnu a maximalnu dlzku potrubia. Vacsinou sa uvadza min. 3 metre koly znizeniu prenosu vybracii tymto potrubim. Takze hladajte tento udaj v dokumentacii TC. Ale menej nie je taky problem. Keby bolo potrubie dlhsie, tak tam by to bol vacsi problem. Do urcitej dlzky sa da doplnit chladivom, ale aj to ma svoje limity. Toto ale nie je Vas pripad, kedze su to len 3 metre
Odpovedať
@supiiik potrubie je šrobované. Chladiara už je zbytočne volať, keď už plyn vyfučal. Teraz čakám ako dopadne reklamácia. Montujete čerpadlá? Ak sa možem opýtať? Ak áno, aj tieto LG ste už montoval?
Odpovedať
@peterrr18 Montujem klimatizacie, tepelne cerpadla zial nie. Ale z pohladu chladiaceho okruhu je to takmer totozne. LG tepelne cerpadlo som zatial anilen nevidel. Ak sa ale dostala ta voda aj do chladiaceho okruhu (co je viac ako pravdepodobne), tak mohla nenavratne poskodit kompresor. Ak aj nie, urcite bude treba vymenit olej v kompresore. Este ma napadla jedna vec. Ako mate vyriesene kurenie v dome? Mate tam nejaku aku nadrz? ide to do radiatorov, alebo podlahovky? Mate nejaku zonovu regulaciu? Ide totizto o to, ze ciste teoreticky, ak mate zonovu regulaciu a ta v case odmrazovania uzavrela vsetky okruhy, tak vnutorny vymennik bol bez obehu a takto mohol zamrznut.
Odpovedať
@supiiik zonovku nemám, nemám ani akumulačku, a v celom dome podlahovka 200m2.
Odpovedať
@supiiik presne toto im vysvetlujem uz tyzden ze TC a zonovka neidu do kopy a ked ano tak bud s akumulackou alebo taktovacou nadrzou
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 3 mesiacoch
Rada v by som sa trosku zorientovala v tepelných čerpadlach. Sme z Nitry a priorita pre nás je rýchly a kvalitný servis, kvalitného tepelného čerpadla... Prečítala som si už niečo, len všetky ktoré by prichádzali do úvahy majú servis ďalej. Jedna sa o IVT, Nibe alebo dsikin. Budeme mat vzduch voda pre podlahové kúrenie cca 300m2, chladené stropy a rekuperáciu. Ake mate skúsenosti s riešením porúch v Nitre s vašimi značkami, čo by ste odporučili alebo na čo si dať pozor. Do ktorej značky by ste teraz išli? Asi najbližšie je Šaľa firma Com-klíma s Daikinom. Len top sú ivt a nibe tak mam dilemu...ponúkalo nám aj vailant tu najväčšiu vežu... Na vailant co hovorite... Lebo to je jediný servis kde mame známych...
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 6 mesiacoch
@danielka222 Veľmi dobré ohlasy a skúsenosti s tepelnými čerpadlami má firma Klima do domu / Klimatrend z Nitry ale pobočky majú aj v Bratislave a Košiciach.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 1 roku
Profilova fotka
Dobrý večer môžete mi poradiť aká je chýba na TČ Mitsubishi Zubadan ak kód je U4
Odpovedať
je to chyba alebo prerušenie nejakého snímača teploty na vonkajšej jednotke
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 8 mesiacoch
@peterrr18 Ako sa ti podarilo doriešiť to tepelné čerpadlo LG??Ja som z Liptova mám tiež LG a ako píšeš jedna katastrofa, tiež odišiel kompresor, tak isto aj doskový výmenik a zase kompresor, vymenená bola aj riadiaca karta a tepelné čerpadlo aj tak stále nejde. Po záruke sa všetko začalo babrať a už my to ani nechce prísť nikto opraviť a ten čo to namontoval telefón neberie a ani na správy neodpovedá
Odpovedať
O tepelných cerpadlach LG je toho katastrofické ho popísané dosť. Ale mňa napríklad prekvapilo, že v USA býva aj 10 ročná záruka, ceny náhradných dielov na naše pomery sú za smiešne sumy a zrovna tak aj ceny tých tepelných čerpadiel. V EU musia byť ceny také, aké sú....
Odpovedať